断路器上端短路后果
wxr121
wxr121 Lv.3
2014年08月21日 08:56:53
只看楼主

暂确定为断路器上端口短路,各位前辈们分析一下是不是

暂确定为断路器上端口短路,各位前辈们分析一下是不是

IMG_20140814_081359.jpg


IMG_20140814_080805.jpg


IMG_20140814_081346.jpg

免费打赏
啊勇
2014年08月25日 16:07:29
22楼
破玩意。质量严重不好,都烧成这样还没跳闸。。。:@
回复
啊勇
2014年08月25日 16:07:51
23楼
qsy0 发表于 2014-8-21 11:28 正泰的东东,远离为好统一你的观点
回复
y1y2p3
2014年08月25日 16:23:58
24楼
断路器不能对其上端电路起到保护作用。
回复
春光哥
2014年08月25日 23:15:02
25楼
加点孜然 辣椒面不?:lol:lol:lol
回复
huashi1993
2014年08月26日 00:08:11
26楼
我看是因为直接分隔离开关引起的。
回复
啊勇
2014年08月26日 08:40:49
27楼
你这都烧成这样了还不分断,你这是断路器吗? 是电线吧
回复
啊勇
2014年08月26日 08:42:26
28楼
鸭江绿水 发表于 2014-8-21 09:50 我看像下端着火短路波及到上端。那是波及啊!火烧联营了!还不断开啥质量啊
回复
勇者无疆
2014年08月26日 08:49:59
29楼
学习中----------------
回复
zhiyuanyan3
2014年08月26日 11:41:06
30楼
短路肯定是负载端引发的,只是为什么开关不跳闸。这就说明开关的短路分断能力不够,短路发生后开关触点烧融导致燃烧。建议选择更高分断能力的开关。
回复
fishbone_l
2014年08月26日 16:55:33
31楼
很奇怪,塑壳开关内部烧成这样了,开关的上下桩头却完好无损而且连接的电缆或铜排还能拆下。真的很奇怪,感觉是开关内部自燃了。
回复