请教各位,13000平米的8层办公楼,制冷机采用离心式的好还是螺杆的,谢谢各位了先。
请教各位,13000平米的8层办公楼,制冷机采用离心式的好还是螺杆的,谢谢各位了先。
12楼
根据实际使用要求,结合工程条件,国产或合资都行。
回复
13楼
我从来都选进口的,放心
回复
14楼
美国品牌开利,特灵,约克都有啊,世界三大品牌,日本的有日立,大金,国产大多是这几年才开始开发的,质量有待考究.
选型,我觉得选三台机比较适合
回复
15楼
我同意14楼的说法:
美国品牌开利,特灵,约克都有啊,世界三大品牌,日本的有日立,大金,国产大多是这几年才开始开发的,质量有待考究.选型,我觉得选三台机比较适合
麦克维尔的主机好像燥音大故障机率高一些
回复
16楼
基本认同楼上的负荷估算方法,我查看了一下大金的水机样本
ZUW-A5 100吨 120吨 150吨 175吨 200吨 240吨 300吨
367KW 454KW 508KW 631KW 710KW 857KW 1114KW
回复
17楼
接8楼朋友的意见,如果有热源,而且是市政蒸汽,我的看法是:
对空气调节冷热源,其机型和设备的选择,应根据建筑物空气调节规模、用途、冷热负荷、所在地区气象条件、能源结构、政策、价格及环保规定等情况,通过综合论证确定。
因此,我认为可先确定市政蒸汽的技术参数,按是否超出0.25MPa(表压)先确立一种溴化锂吸收式冷温水机组(单、双效蒸汽型,最好为双效蒸汽型)方案;然后再确立一种按电动压缩式(蒸气压缩式)制冷机组方案;甚至还可以根据该地区峰谷电价差的实际情况,考虑选用双工况制冷的冰蓄冷方案;通过经纪技术比较确定。
依据:GB50019-2003第7.1.1条。
回复
18楼
接8楼朋友的意见,如果有热源,而且是市政蒸汽,我的看法是:
对空气调节冷热源,其机型和设备的选择,应根据建筑物空气调节规模、用途、冷热负荷、所在地区气象条件、能源结构、政策、价格及环保规定等情况,通过综合论证确定。
因此,我认为可先确定市政蒸汽的技术参数,按是否超出0.25MPa(表压)先确立一种溴化锂吸收式冷温水机组(单、双效蒸汽型,最好为双效蒸汽型)方案;然后再确立一种按电动压缩式(蒸气压缩式)制冷机组方案;甚至还可以根据该地区峰谷电价差的实际情况,考虑选用双工况制冷的冰蓄冷方案;通过经济技术比较确定。
依据:GB50019-2003第7.1.1条。
回复
19楼
收益非浅啊!!!!!!!!!!!!!
回复
20楼
建议选两台螺杆机
回复
21楼
建议选两台螺杆机,至于品牌自己决定了.不过国外的相对贵些
回复