>>>>>制冷机的选择
futaojy
futaojy Lv.3
2004年12月02日 09:03:36
来自于中央空调
只看楼主

请教各位,13000平米的8层办公楼,制冷机采用离心式的好还是螺杆的,谢谢各位了先。

请教各位,13000平米的8层办公楼,制冷机采用离心式的好还是螺杆的,谢谢各位了先。
免费打赏
liuruntao
2004年12月02日 11:19:55
2楼
个人认为选螺杆
回复
futaojy
2004年12月02日 11:25:38
3楼


ok,两台螺杆,美国的都有哪几个品牌啊?谢谢
回复
christie_ps
2004年12月02日 12:31:30
4楼
这个问题没有深度,要按实际情况选择,单机负担冷负荷超过1163kw,宜选用离心机,582~1163kw宜选择螺杆机,若时间空调负荷变化大,应选用螺杆机,螺杆机可选用约克的螺杆机,相对便宜牌子又响!亦可选用麦克维尔的单螺杆机,性能卓越!
回复
suncityyang
2004年12月02日 12:50:05
5楼
13000平方米,估计用得上空调的面积约为75%,那就是约为9750平方米,按1平方米140W的冷量计算,需要1365KW,但是,如果考虑的所有室内机的同时使用系数,实际上不需要这么大的冷量,实际同时使用系数可以选75%,那只需要1365*0.75=1023KW。
美国的品牌有特灵,麦克维尔等等,我对麦克维尔比较熟悉,如果按麦克维尔的机器选型,那就用2台麦克维尔的WHS-145.2,单台制冷量为506.8KW。特灵的单螺杆机为进口的,国产没有。
现在大金的单螺杆水机也是相当便宜的,大金新冷媒单螺杆机水冷式冷水机组还是不错的,ZUW-A5150,单台制冷量为508KW,选用2台也能满足设计要求!
回复
futaojy
2004年12月02日 15:23:11
6楼
谢谢楼上两位的回复。衷心得感谢!
回复
riverjsg
2004年12月02日 16:08:23
7楼
支持4-5楼,不错!
回复
cnbbzz
2004年12月03日 08:28:15
8楼
才13000平方,是否有热源?
回复
futaojy
2004年12月03日 08:46:22
9楼


有市政蒸汽
回复
silen.phl
2004年12月03日 17:49:34
10楼
支持4楼,5楼朋友的看法,但是我要说纠正5楼朋友的一个错误,国产的螺杆机也有很多,向南京五洲,华南申菱,广东吉荣这几家产品就非常的响亮,另外还有北京金万众,德州亚太,现在连那一些家用空调也上了螺杆机,向美的,海尔等等,国内品牌很多,性能方面和业绩使用方面主要有南京五洲,华南申菱,广东吉荣,产品质量来说,应该是广东吉荣价格高一点,相对质量也好一点(我个人理解),其次是南京五洲,华南申菱,另外的一些产品因为市场上不是很多,所以不是很了解!
回复
christie_ps
2004年12月04日 15:04:37
11楼
我觉得浙江国祥和盾安生产的螺杆机也可以考虑!
回复