>>>>>制冷机的选择
futaojy
futaojy Lv.3
2004年12月02日 09:03:36
来自于中央空调
只看楼主

请教各位,13000平米的8层办公楼,制冷机采用离心式的好还是螺杆的,谢谢各位了先。

请教各位,13000平米的8层办公楼,制冷机采用离心式的好还是螺杆的,谢谢各位了先。
免费打赏
chenqing3314383
2004年12月08日 16:08:25
22楼
如果楼主所在地存在着峰谷电价差,同时有市政蒸汽。可以考虑采用蓄冰方案。目前有西亚特,华源,清华同方等。西亚特的东西是好东西,一套远程控制也相当不错。但就是价格高了点。如果如5楼所说负荷为1365kw。那么蓄冷主机在950kw就可以了。蓄冰装置可以承担40%的负荷。这样完全可以避免高峰负荷的出现。有长期节约开销的哦。当然了蓄冰还是需要当地电力部门的支持的,提供优惠政策,那就更好了。
回复
christie_ps
2004年12月09日 12:10:20
23楼
干嘛说到蓄冷上来了~~?
回复
haier_service
2004年12月10日 16:27:38
24楼
呵呵一步一步引申出来的啊,说明各个知识都有联系点啊 !!!!
回复
liulovelb
2004年12月10日 16:55:13
25楼
从噪音方面讲螺杆比离心的要小,在工地现场看到的机子选用的大都是螺杆式的,
回复
suncityyang
2004年12月11日 02:50:35
26楼
蓄冰系统从节约业主日后日常费用上来说当然划算,但是有时也应该考虑的业主的一次性投资和日后维护费用以及安装公司的能力问题,如果以前没做个蓄冰系统,公司也没有这样的强手最好不要盲目上蓄冰,有时老实本分点做做水系统还是受业主欢迎的!有时业主也无法接受新事物的!
至于13000平方办公楼,办公人员肯定比较多,所以新风系统是少不了的,以我个人观点,2台冷水螺杆机加热回收,如果加了热回收,2台冷水机组的冷量可以再降一个等级,上次我说2台麦克维尔的冷水机,单台制冷量为506KW,你可以选用2台450的,胆大点,2台400KW的都能满足要求!大空间装空调箱,小房间装风机盘管,前面装电动二通阀,电动二通阀由回风温度控制,室内温度到了设定值,冷水自动通过电动二通阀流入下一个盘管或空调箱!
另外排风和新风进行热交换,新风送风不要接到回风箱里,接到送风管上,这样过渡季节可以只开新风而不必开室内的风机盘管或空调箱。8层楼,选用8台热回收装置,每台8000到1万风量(基本占20%),国内新风换气机北京亚都的做得不错,我们一直用他们的产品!
希望大家都提提意见,我这么设计是否可行?望高手多多指教!
回复
xiefeiwu2000
2004年12月11日 09:32:59
27楼
还是选2 台螺杆机,相对好点
考虑环保,用燃气机比较好点.
回复
zenghh
2004年12月11日 10:13:44
28楼
选开利两台HXC200A两台螺杆机即可
回复
glaciercht
2004年12月15日 09:30:26
29楼
应根据具体的冷热源情况而定,两台螺杆应该可以。水源热泵也不错
回复
jrzhp
2004年12月17日 09:43:33
30楼
一万多平方米的建筑空调主机当然选螺杆冷水机组合适,选一台或二台,笔者认为选一台多机头螺杆冷水机组较较好,一是可节省投资,二是节省机房面积。以吉荣牌LS1100Z冷水机组为例,该机组有二台螺杆压缩机与之配套的蒸发器、冷凝器、膨胀阀,形成二个独立的制冷系统,可实现部分负荷调节的功能,又节省了投资和机房面积。
回复
qingkee
2005年12月29日 12:18:43
31楼
如今,BA行业日渐规范,早已结束了追逐暴利的时代,瑞士伟拓通过对市场的调研及对空调产品的全面认识,整合了这一套涵盖空调新风机组、组合式空调机组的控制系统,可以满足绝大部分客户的控制需要,真正做到了以“客户为本”的企业宗旨,以优质的产品,先进的控制理念 ,伴以低廉心动的价格、优质的售前售后服务回报广大新老客户。
瑞士伟拓源于瑞士,扎根本土,依托海外的优质产品,结合中国的实际国情,力求在空调净化控制领域一展身手,因瑞士伟拓刚开始开拓中国大陆市场,现推出新风、组合式空调机组套餐价“5555.00“,惊爆上市,引领空调控制价格体系的新一轮革命。
系统清单如下,并可根据用户需求量身定做
1,瑞士伟拓风管温湿度变送器一套 2,德国宜通电动执行器一套 3,瑞士伟拓电动调节阀一套 4,瑞士富巴压差开关两套 5,瑞士伟拓控制器一套
大家知道西门子,霍尼威尔的一个控制器就7000多,而我们的只要1600元,而且瑞士的品质大家是知道的,
刘强13636604777 021-51501178-15 qingkee@126.com