DW15-2500断路器习惯性跳闸,求大神指点解决办法。
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2014年08月20日 19:19:03
只看楼主

本帖最后由 amoi777123 于 2014-8-20 19:22 编辑 最近一个月厂里2500断路器习惯性跳闸。已经跳了有5次左右了。一共就四条出线。电缆绝缘未摇,会是短路引起的吗?还是单相对地?负荷是1600个电流左右。设备厂家把欠压线圈拆去,要我们先用用看。拆去欠压线圈到底有多大危害?欠压脱扣线圈单单是保护线路上缺相的吗?他们和我说没事的,如果要有事情变压器先烧掉的。设备现在一般也都有保护的。是不是这么一回事啊?

本帖最后由 amoi777123 于 2014-8-20 19:22 编辑

最近一个月厂里2500断路器习惯性跳闸。已经跳了有5次左右了。一共就四条出线。电缆绝缘未摇,会是短路引起的吗?还是单相对地?
负荷是1600个电流左右。
设备厂家把欠压线圈拆去,要我们先用用看。拆去欠压线圈到底有多大危害?欠压脱扣线圈单单是保护线路上缺相的吗?
他们和我说没事的,如果要有事情变压器先烧掉的。设备现在一般也都有保护的。是不是这么一回事啊?
自己没查出问题总是心里没底,怕是还会跳闸。
现在拆了线圈后2天,暂时没跳闸。但是心里没底。请各位大神帮帮忙。。。

IMG_20140812_083556(1).jpg


IMG_20140818_163137.jpg

免费打赏
amoi777123
2014年08月25日 18:01:42
32楼
zdkr 发表于 2014-8-22 14:16 其实失压线圈还是不要去除啊 你们电压波动的大吗 很少原因是由于失压线圈导致的。那是什么原因导致的啊???电缆绝缘也没有问题。
回复
amoi777123
2014年08月25日 18:04:48
33楼
wsliu 发表于 2014-8-22 16:52 这应该排除掉,电缆有故障能重新合闸我的经验是不会超过二次的。本身出了问题重新上电只会加速故障严重程 …昨天我们这边有很大的雷电。。。结果它又跳了。。。很头疼啊
回复
htgryxgs
2014年08月26日 07:58:57
34楼
还是要仔细的检查,是保护动作还是其他什么原因?我单位是真流合闸、分闸,没有遇到过这类问题!
回复
勇者无疆
2014年08月26日 08:28:29
35楼
学习---------------
回复
飞啊飞啊
2014年08月26日 08:34:49
36楼
内部元件问题,我也碰到了经常跳闸的情况,后来更换了新的,问题就解决了。
回复
陈绪功
2014年08月26日 10:52:32
37楼
有可能是启动大型设备时,导致电压降低,欠压脱扣器动作导致跳闸,拆掉欠压脱扣器即可解决
回复
zhili051
2014年08月26日 11:26:58
38楼
启动大型设备是平时两倍,有可能是线圈小了,可别拆了线圈,是起保护作用,平时派人值班
回复
lgf860
2014年08月26日 21:22:10
39楼
失压脱扣线圈是保证线路失电时,开关能可靠的跳开;防止再来电时对设备造成冲击或自启动;拆了问题不大;在查查断路器有没有别的问题
回复
wangxf
2014年08月27日 09:11:06
40楼
可以把失压线圈拆除了试一试!应该没有问题的!
回复
chenxiaojiantianyi
2014年08月27日 10:05:39
41楼
拆失压线圈