DW15-2500断路器习惯性跳闸,求大神指点解决办法。
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2014年08月20日 19:19:03
只看楼主

本帖最后由 amoi777123 于 2014-8-20 19:22 编辑 最近一个月厂里2500断路器习惯性跳闸。已经跳了有5次左右了。一共就四条出线。电缆绝缘未摇,会是短路引起的吗?还是单相对地?负荷是1600个电流左右。设备厂家把欠压线圈拆去,要我们先用用看。拆去欠压线圈到底有多大危害?欠压脱扣线圈单单是保护线路上缺相的吗?他们和我说没事的,如果要有事情变压器先烧掉的。设备现在一般也都有保护的。是不是这么一回事啊?

本帖最后由 amoi777123 于 2014-8-20 19:22 编辑

最近一个月厂里2500断路器习惯性跳闸。已经跳了有5次左右了。一共就四条出线。电缆绝缘未摇,会是短路引起的吗?还是单相对地?
负荷是1600个电流左右。
设备厂家把欠压线圈拆去,要我们先用用看。拆去欠压线圈到底有多大危害?欠压脱扣线圈单单是保护线路上缺相的吗?
他们和我说没事的,如果要有事情变压器先烧掉的。设备现在一般也都有保护的。是不是这么一回事啊?
自己没查出问题总是心里没底,怕是还会跳闸。
现在拆了线圈后2天,暂时没跳闸。但是心里没底。请各位大神帮帮忙。。。

IMG_20140812_083556(1).jpg


IMG_20140818_163137.jpg

免费打赏
wrgwrhr
2014年08月23日 09:49:57
22楼

失压脱扣线圈是保证线路失电时,开关能可靠的跳开;防止再来电时对设备造成冲击或自启动
回复
david200901050
2014年08月24日 08:08:21
23楼
参与学习;谢谢楼主分享!
回复
啊勇
2014年08月24日 10:36:22
24楼
保护的电压线圈最好是不拿下来!万一有故障改不起作用了!
回复
dev1227ht
2014年08月24日 18:53:24
25楼
现在好多供电局都不要求装欠压。感觉太麻烦了。
回复
steven_zjb
2014年08月24日 19:03:37
26楼
开关跳槽:
只有两种原因:
(1)过电流;
(2)开关本身有问题;

过电流:
可以查一下开关下端负载是否有短路现象;或者电缆线有破皮导致绝缘性下降,有相对地的现象;

开关本身:
可以邀请厂商进行专业检查,逐一排除原因;
回复
逸風
2014年08月25日 14:44:26
27楼
往下看。。。。
回复
巨人电气
2014年08月25日 15:44:27
28楼
失压脱扣线圈是保证线路失电时,开关能可靠的跳开;防止再来电时对设备造成冲击或自启动
回复
巨人电气
2014年08月25日 15:45:06
29楼
把失压脱扣拆掉了,问题不大!
回复
wm6318
2014年08月25日 16:32:47
30楼
坐等牛人!!!
回复
amoi777123
2014年08月25日 18:00:24
31楼
steven_zjb 发表于 2014-8-24 19:03 开关跳槽:只有两种原因:(1)过电流;这个开关对地是不跳的/ 短路的话为什么还能合上再用呢?。。。
回复