DW15-2500断路器习惯性跳闸,求大神指点解决办法。
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2014年08月20日 19:19:03
只看楼主

本帖最后由 amoi777123 于 2014-8-20 19:22 编辑 最近一个月厂里2500断路器习惯性跳闸。已经跳了有5次左右了。一共就四条出线。电缆绝缘未摇,会是短路引起的吗?还是单相对地?负荷是1600个电流左右。设备厂家把欠压线圈拆去,要我们先用用看。拆去欠压线圈到底有多大危害?欠压脱扣线圈单单是保护线路上缺相的吗?他们和我说没事的,如果要有事情变压器先烧掉的。设备现在一般也都有保护的。是不是这么一回事啊?

本帖最后由 amoi777123 于 2014-8-20 19:22 编辑

最近一个月厂里2500断路器习惯性跳闸。已经跳了有5次左右了。一共就四条出线。电缆绝缘未摇,会是短路引起的吗?还是单相对地?
负荷是1600个电流左右。
设备厂家把欠压线圈拆去,要我们先用用看。拆去欠压线圈到底有多大危害?欠压脱扣线圈单单是保护线路上缺相的吗?
他们和我说没事的,如果要有事情变压器先烧掉的。设备现在一般也都有保护的。是不是这么一回事啊?
自己没查出问题总是心里没底,怕是还会跳闸。
现在拆了线圈后2天,暂时没跳闸。但是心里没底。请各位大神帮帮忙。。。

IMG_20140812_083556(1).jpg


IMG_20140818_163137.jpg

免费打赏
lu18961745169
2014年08月27日 10:16:11
42楼
我不太懂现场,但是我考虑断路器启动原因是不是能确认大负载启动拉下电压,如果是,现在脱掉,固然使用没问题,但是万一线路真的失压怎么办,这一级的保护就没有了,我感觉还是要整定参数,通过延长时间躲过大负载启动的瞬态,不知道可否?
回复
alwlsfi
2014年08月27日 10:45:23
43楼
是不是整定值整定过小。
回复
wzhq802
2014年08月27日 16:00:56
45楼
检查一下失压脱扣器回路,可能是端子松动和接点接触不良引起。
回复
skly_dian
2014年08月27日 21:59:59
46楼
测下绝缘吧 接地也跳闸 接地电流大了就跳了
回复
amoi777123
2014年08月28日 19:24:55
47楼
skly_dian 发表于 2014-8-27 21:59 测下绝缘吧 接地也跳闸 接地电流大了就跳了怎样才算大的接地电流呢?如果接地都跳的话是不是经常要跳了。。。。。。接地应该不跳的吧?
回复
amoi777123
2014年08月28日 19:25:41
48楼
tq02vf4 发表于 2014-8-27 12:41 去掉欠压整么行,会造成电动机疲软过电流造成危害,特别是风电光伏等重要场合,可能是检测元件不准,像西门 …电动机疲软过流是什么意思???不是太明白
回复
fisher211
2014年08月29日 15:03:17
50楼
谢谢,学习了,以后工程中多注意
回复
tiger0031
2014年08月29日 21:07:03
51楼
一般欠电压保护是开关选配保护,用户不要求,不会安装. 住宅小区等配电房不建议选欠电压保护.
我们单位总配电房低压智能总开关也出现此问题,.欠电压二次保护故障,不间断跳闸..
回复
amoi777123
2014年08月31日 19:52:21
52楼
tiger0031 发表于 2014-8-29 21:07 一般欠电压保护是开关选配保护,用户不要求,不会安装. 住宅小区等配电房不建议选欠电压保护.我们单位总配 …没错,我们一样。现在拆了线圈好像不跳了
回复
wu198709
2014年09月05日 14:46:28
53楼
amoi777123 发表于 2014-8-21 21:06 好,谢谢您的回答。那我就放心了。那这样的话可不可能是电缆短路引起的跳闸呢?我们有个师傅和我说可能是 …如果是短路或者绝缘差导致,应该会有明显的故障痕迹的。欠压线圈主要防止电网有过大的波动,导致对下级设备造成影响。之前有许多客户都出现这样的情况,都选择拆了,有没有影响要看设备对电网的波动敏不敏感。