DW15-2500断路器习惯性跳闸,求大神指点解决办法。
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2014年08月20日 19:19:03
只看楼主

本帖最后由 amoi777123 于 2014-8-20 19:22 编辑 最近一个月厂里2500断路器习惯性跳闸。已经跳了有5次左右了。一共就四条出线。电缆绝缘未摇,会是短路引起的吗?还是单相对地?负荷是1600个电流左右。设备厂家把欠压线圈拆去,要我们先用用看。拆去欠压线圈到底有多大危害?欠压脱扣线圈单单是保护线路上缺相的吗?他们和我说没事的,如果要有事情变压器先烧掉的。设备现在一般也都有保护的。是不是这么一回事啊?

本帖最后由 amoi777123 于 2014-8-20 19:22 编辑

最近一个月厂里2500断路器习惯性跳闸。已经跳了有5次左右了。一共就四条出线。电缆绝缘未摇,会是短路引起的吗?还是单相对地?
负荷是1600个电流左右。
设备厂家把欠压线圈拆去,要我们先用用看。拆去欠压线圈到底有多大危害?欠压脱扣线圈单单是保护线路上缺相的吗?
他们和我说没事的,如果要有事情变压器先烧掉的。设备现在一般也都有保护的。是不是这么一回事啊?
自己没查出问题总是心里没底,怕是还会跳闸。
现在拆了线圈后2天,暂时没跳闸。但是心里没底。请各位大神帮帮忙。。。

IMG_20140812_083556(1).jpg


IMG_20140818_163137.jpg

免费打赏
星湖
2014年08月21日 13:27:15
2楼
有可能吧,先用用看,
回复
lqz03981111
2014年08月21日 14:14:27
3楼
失压脱扣线圈是保证线路失电时,开关能可靠的跳开;防止再来电时对设备造成冲击或自启动
回复
lejinghuan
2014年08月21日 17:00:30
4楼
厂家估计是认为高压侧瞬断导致的断路器失压跳闸吧
回复
wsliu
2014年08月21日 17:37:46
5楼
我以前遇到的情况是智能控制器内部元件问题,结果更换了就好了。厂家拆出这个线圈是考虑是否是供电引起的问题以便缩小故障的检查范围。但它必然是保护电压低的时候对用电设备的安全,还是装上较好。
回复
hanzhg54
2014年08月21日 19:05:47
6楼
现在很多大型园区变电站比较多,各变电站都是按照无人站运行,一般都把失压脱扣拆掉了,免得每次停电过后各个变电站要人工依次合闸。
回复
yjzpp2
2014年08月21日 19:43:59
7楼
你下面是否有大型设备,启动时造成瞬间低电压,跳闸。失压保护线圈拆除问题不大的
回复
amoi777123
2014年08月21日 21:06:03
8楼
hanzhg54 发表于 2014-8-21 19:05 现在很多大型园区变电站比较多,各变电站都是按照无人站运行,一般都把失压脱扣拆掉了,免得每次停电过后各 …好,谢谢您的回答。那我就放心了。那这样的话可不可能是电缆短路引起的跳闸呢?我们有个师傅和我说可能是短路或者是电缆绝缘差都会引起跳闸。是这样吗?那为什么每次都可以推上呢?拆了线圈后暂时没跳过。
回复
amoi777123
2014年08月21日 21:06:27
9楼
yjzpp2 发表于 2014-8-21 19:43 你下面是否有大型设备,启动时造成瞬间低电压,跳闸。失压保护线圈拆除问题不大的大的启动设备是有,但是启动后就平稳运行了。。
回复
bc04102
2014年08月22日 09:15:00
10楼
又是国产牌子,失压脱扣线圈是保护线路断电后开关能可靠脱开,以免下次线路来电系统突然重启产生冲击电流
回复
bc04102
2014年08月22日 09:20:54
11楼
厂家拆了之后再脱口没,如果没说明电网电压不稳,失压脱口电磁铁误动作
回复

相关推荐

APP内打开