6层商场共用排烟系统问题
rob_su
rob_su Lv.4
2014年08月20日 15:21:12
来自于通风排烟
只看楼主

一个超高层综合体,裙楼地上6层商场, 每层左右两边对半2个防火分区。6层竖向左边1个排烟系统,右边一个排烟系统。共2台风机,一个系统管6个防火分区, 可否这样设置? 排烟风量怎么计算?谢谢。。

一个超高层综合体,裙楼地上6层商场, 每层左右两边对半2个防火分区。
6层竖向左边1个排烟系统,右边一个排烟系统。共2台风机,一个系统管6个防火分区, 可否这样设置? 排烟风量怎么计算?
谢谢。。
张光仁__水暖
2014年08月20日 17:33:07
2楼
这个简单啊 规范后面有个例题就是教你怎么算的
回复
rob_su
2014年08月25日 09:50:27
3楼
张光仁__水暖 发表于 2014-8-20 17:33 这个简单啊 规范后面有个例题就是教你怎么算的哪个规范, 哪一条,谢谢!
回复
云飘飘
2014年08月26日 05:56:51
4楼
可以这样设计的,按照最大防烟分区面积的2倍乘以60得到排烟风机的排烟量。