这种做法是为什么,有何优缺点?
today101
today101 Lv.5
2014年08月20日 15:18:53
只看楼主

卫生么手盆的排水管会接到地漏的存水弯上而不是把排水横管加长直接接到排水横干管上??是设计画错还是有原因的?

QQ图片20140820151535.jpg卫生么手盆的排水管会接到地漏的存水弯上而不是把排水横管加长直接接到排水横干管上??是设计画错还是有原因的?

QQ图片20140820151535.jpg

免费打赏
today101
2014年08月20日 15:22:51
2楼
如果说是为了保持水封,可实际存在的风险很大啊 ,手盆中的毛发之类的东西很容易将存水弯堵塞,这样手盆的排水不就直接从地漏反逆出来了吗?
回复
小时工
2014年08月20日 15:26:25
3楼
画错啦,那个存水弯正好挡住了直管道,画图的人也够不负责任的,也不处理下
回复
做个好爸爸
2014年08月20日 16:58:05
4楼
如果采用防返溢地漏的话,这样做没问题啊,我以前经常这样
回复
xqy1979
2014年08月20日 17:17:16
5楼
肯定画错了,如果接入地漏,最后排到横干管的支管咋会是DN32?
回复
版专攻
2014年08月20日 17:27:37
6楼
这个是国外的图纸吗?国外很少见地漏的
回复
云飘飘
2014年08月21日 06:20:09
7楼
最好不要这样做,很容易引起溢水,使用防返溢地漏,要稍微好一点,但是要确保质量。
回复
小草瑜
2014年08月21日 08:20:29
8楼
是不是为了保持水封
回复
老徐
2014年08月21日 14:55:40
9楼
肯定画错了,可以直接接到水平管上,不必接入地漏,只是还应加个水封。
回复
zj415723
2014年08月21日 15:22:54
10楼
谢谢分享,加油
回复
today101
2014年08月21日 16:54:54
11楼
nlp125 发表于 2014-8-20 17:27 这个是国外的图纸吗?国外很少见地漏的香港设计的吧,也是国内,呵呵
回复