《砌规》中7.4.3挑梁抗倾覆力矩计算中l3怎么确定
xyhss77
xyhss77 Lv.3
2014年08月20日 12:24:39
只看楼主

请问砌体规范中,7.4.3条中示意图图7.4.3中l3怎么确定?

请问砌体规范中,7.4.3条中示意图图7.4.3中l3怎么确定?
各种美好
2014年08月21日 16:54:41
2楼
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复
恋0o飞不起来o0
2014年08月21日 17:38:50
3楼
l3为门窗洞口净跨1/2,骚年,看规范要仔细哟
回复
xyhss77
2014年08月22日 09:13:33
4楼


楼上说的是雨棚的l3取值吧,我问得是挑梁的l3取值,一直木有找到啊
回复
yibayoucaihua
2014年08月22日 09:17:48
5楼
图中不是几中情况都给了吗
回复
xyhss77
2014年08月22日 09:23:26
6楼


我是想知道l3的长度到底是多少,怎么取值……因为图中是要比较l1和l3的大小,从而选择不同范围的砌体墙自重的,可是l3到底是多少?
回复
yibayoucaihua
2014年08月22日 09:27:41
7楼
第一种情况 等于层高 第二种情况等于l1 其他情况类似
回复
xyhss77
2014年08月22日 18:50:47
8楼


那如果直接给一个挑梁,只知道挑梁的埋入长度l1,不说明是那种情况,请问怎么判断是那种情况?
回复
yibayoucaihua
2014年08月22日 22:27:10
9楼
xyhss77 发表于 2014-8-22 18:50 那如果直接给一个挑梁,只知道挑梁的埋入长度l1,不说明是那种情况,请问怎么判断是那种情况?首先沿挑梁端部做45度斜线 斜线与上层位置的交线的水平投影长度来判断 是否大于l1 不晓得你现在理解了没得
回复
来自星星的力
2014年08月26日 14:15:36
10楼
一般情况下,l3=ln/2
回复
xyhss77
2014年08月30日 15:15:27
11楼


哦,终于明白了!谢谢耐心解答~
回复