请教屋面风管防雷做法。
vrvn333
vrvn333 Lv.2
2014年08月19日 16:09:43
来自于防雷减灾
只看楼主

图中的风管是屋面机房层热回收的排风管和静压箱。之前不知道风管这么大,也没有预留接地扁钢,求教现在改如何设置风管的防雷。希望前辈们能说的细一点,是否每处支架都需要接地,静压箱上面是否需要安装避雷针?

图中的风管是屋面机房层热回收的排风管和静压箱。
之前不知道风管这么大,也没有预留接地扁钢,求教现在改如何设置风管的防雷。
希望前辈们能说的细一点,是否每处支架都需要接地,静压箱上面是否需要安装避雷针?

QQ图片20140819160542.jpg

免费打赏
wangyan80
2014年08月19日 22:16:20
2楼
静压箱上应该安装避雷针,从照片上看去应该超出广告牌的高度了,最好安装避雷针。
风管避雷直接用4*30的镀锌扁铁从风口法兰处通长连接到静压箱处,可以与静压箱避雷引下线连接(或与广告牌预留的避雷带连接),风管每处法兰用铜编织线与扁铁上预先打的孔连接。
回复
vrvn333
2014年08月21日 10:29:26
3楼
wangyan80 发表于 2014-8-19 22:16 静压箱上应该安装避雷针,从照片上看去应该超出广告牌的高度了,最好安装避雷针。风管避雷直接用4*30的镀 …多谢前辈指点。
回复
boyzxx
2014年08月22日 21:49:24
4楼
个人认为做好风管支撑架的接地就OK了,一般就是40×4的镀锌扁钢连接到引下点或者钢结构地脚螺栓,由于风管法兰连接中间有密封胶条,法兰之间做好跨接是有必要的
回复
l1751233729
2014年08月23日 15:32:13
5楼
同意以上楼主
回复
smxzyjsxygbz
2014年08月23日 23:11:29
6楼
我注意到你的风管安装距离女儿墙很近,且女儿墙上有避雷线,如果现场没有接地引线的话,还是考虑在女儿墙上安装合适高度的避雷针为好,避雷针可以用膨胀螺丝安装在女儿墙外侧边,避雷针与避雷线连接!
回复
飞啊飞啊
2014年08月24日 07:23:54
7楼
楼上的介绍还是很好地,女儿墙安装相对省事一些。
回复
洛幕
2014年08月27日 11:08:28
8楼
女儿墙比较省事
回复

相关推荐

APP内打开