现本人遇到一个问题:在无市政管网的农村新建住宅小区,全部为5层住宅,原设计者设计了室外给水环网并在环网上设了若干室外消火栓,由于无市政管网,只有采用深井水做水源。现拟考虑如下方案: 1。 按2h、15L/s的室外消防水量再加15%最大日用水量约50M3/h共168M3的容积做生活、消防水池,或考虑补水容积酌减; 2。设深井泵抽水至水池; 3。设变频加压装置从水池到管网,变频加压系统流量按15L/s,扬程按最不利点所需水头考虑。
现本人遇到一个问题:在无市政管网的农村新建住宅小区,全部为5层住宅,原设计者设计了室外给水环网并在环网上设了若干室外消火栓,由于无市政管网,只有采用深井水做水源。现拟考虑如下方案:
1。 按2h、15L/s的室外消防水量再加15%最大日用水量约50M3/h共168M3的容积做生活、消防水池,或考虑补水容积酌减;
2。设深井泵抽水至水池;
3。设变频加压装置从水池到管网,变频加压系统流量按15L/s,扬程按最不利点所需水头考虑。
该方案是否可行,是否为最合理的方案?请大家指正,急!!!谢谢!