基础接地的钢筋是丝接的,需不需要跨接?
zbqzy82
zbqzy82 Lv.3
2014年08月19日 06:31:16
来自于防雷减灾
只看楼主

避雷施工规范中只提到引下线可以丝接不做跨接,接地体呢?

避雷施工规范中只提到引下线可以丝接不做跨接,接地体呢?
免费打赏
wangyan80
2014年08月19日 21:58:00
2楼
按新版防雷规范,不需要跨接。50601-2010
回复
song.hb
2014年08月27日 15:56:51
3楼
不需要跨接,绑扎都可以更别说丝扣连接了
回复
lllyyyss02
2014年09月03日 21:26:14
4楼
混个土木币
回复
加肥猫
2014年09月10日 13:17:17
5楼
电气联通就可以,基本上钢筋的任何连接方式都能达到这样的要求
回复
btbfht
2014年09月10日 14:39:24
6楼
:lol完全正确
回复
yx771018
2014年09月16日 17:51:03
7楼
楼上几位说的都非常正确,不需要
回复
tony_zero
2014年09月24日 16:13:24
8楼
我这边,我要求做了
回复
老板来碗小面
2014年10月24日 11:29:35
9楼
按新版的来就行了嘛
回复
托体能历程
2014年10月26日 19:31:45
10楼
规范上虽然不要求必须做,个人建议还是做了吧,毕竟做了没坏处

cof1665727432048:焊接跨接不伤主筋吗?

回复
bzh8462
2014年10月28日 08:15:42
11楼
不用 钢套筒丝接的吻合程度教焊接好
回复

相关推荐