板钢筋绑扎问题
qq_1408362280499
2014年08月18日 19:59:19
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-18 21:18 编辑 我的现场有个2层网点,现在已经2层顶板钢筋绑扎完毕了,属于封顶了, 但是在绑扎梁的时候发现柱子钢筋扫茬时扫短了,现在造成柱子钢筋顶标高照设计标高 高出5cm,我已经报告有关负责人了, 但是负责人要求继续绑扎 。 直到现在板钢筋绑扎完毕, 设计板厚为 15cm ,现在实际板厚20cm 。 柱钢筋直径为 20 、 22 的, 因为梁和板钢筋绑扎完毕 所以掰不了。

本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-18 21:18 编辑

我的现场有个2层网点,现在已经2层顶板钢筋绑扎完毕了,属于封顶了, 但是在绑扎梁的时候发现柱子钢筋扫茬时扫短了,现在造成柱子钢筋顶标高照设计标高 高出5cm,我已经报告有关负责人了, 但是负责人要求继续绑扎 。
直到现在板钢筋绑扎完毕, 设计板厚为 15cm ,现在实际板厚20cm 。
柱钢筋直径为 20 、 22 的, 因为梁和板钢筋绑扎完毕 所以掰不了。
求有经验的师傅能帮我想想办法吗? 能把柱钢筋落下去的办法。
如果我有什么东西表达的没让您明白,请问我,我在线等您的回复 。
免费打赏
土木清风
2014年08月18日 21:09:39
2楼
把柱钢筋弯下去
回复
土木清风
2014年08月18日 21:10:16
3楼
有些施工队甚至把他割了
回复
qq_1395736645536
2014年08月19日 16:56:57
4楼
有个问题不理解:既然是封头筋了为什么没有锚固呢?板厚150直接锚固貌似不满足要求啊???????????????????
回复
lf93312156
2014年08月22日 17:31:20
5楼
柱筋回头就可以了
回复
qibingbaba789456
2014年08月30日 14:27:52
6楼
柱筋回头就可以了,可以。
回复
tjdt12
2014年08月30日 23:36:59
7楼
只有屋面不平了,即板处还按15cm,粱头,柱顶按20cm。在屋面做法里解决标高问题。
回复
victor_911maker
2014年08月31日 03:23:15
8楼
本帖最后由 victor_911maker 于 2014-8-31 03:24 编辑

氧炔焰把钢筋烤红,然后掰弯。
火别大了,钢筋烤红就成。

如果验收要求很严,就拿钢丝刷,刷下,洒上水,让他快点生锈。

事先和监理沟通好啊
回复
tommylsm
2014年08月31日 07:40:08
9楼
乙炔伺候,割掉了啦
回复
chyw19900817
2014年08月31日 12:06:04
10楼
很多都是直接割断了事
回复
renreiconan
2014年08月31日 12:28:28
11楼
victor_911maker 发表于 2014-8-31 03:23 氧炔焰把钢筋烤红,然后掰弯。 火别大了,钢筋烤红就成。看到这个回复瞬间感觉受教了
回复