负载是DC24V电压,480MA电流,输电线40米穿管,请问用0.5平方的电缆线可以吗?

负载是DC24V电压,480MA电流,输电线40米穿管,请问用0.5平方的电缆线可以吗?
免费打赏
只是两袖清风
2014年08月18日 11:50:11
2楼
电流是不是打错了,480MA的电流也太大了吧
回复
shuhui_zhang
2014年08月18日 12:03:53
3楼
qq664552631 发表于 2014-8-18 11:50 电流是不是打错了,480MA的电流也太大了吧我算的,功率是11.52W电压是24V.
回复
云飘飘
2014年08月18日 13:06:20
4楼
可能打错了吧,应该是480mA,毫安;电缆线截面主要考虑电压降,需要根据所选择的电缆型号计算一下电压降,如果电压降在允许的范围内,就可以。
回复
shuhui_zhang
2014年08月18日 13:10:19
5楼
云飘飘 发表于 2014-8-18 13:06 可能打错了吧,应该是480mA,毫安;电缆线截面主要考虑电压降,需要根据所选择的电缆型号计算一下电压降,如 …对是毫安
回复