卫生间板上轻质隔墙,厚150,墙下只加大了正筋2-14,PKPM建模时板上恒荷还要加大吗?
卫生间板上轻质隔墙,厚150,墙下只加大了正筋2-14,PKPM建模时板上恒荷还要加大吗?
2楼
不需要。轻质隔墙的荷载很小,不需要加大。
回复
3楼
哦,知道了
回复
4楼
应按照等效荷载增加
回复
5楼
4-1-1注:5 本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(kN/m)的1/3 作为楼面活荷载的附加值(kN/㎡)计入,附加值不小于1.0kN/㎡
回复
6楼
我通常是按等效荷载加上去的,就像五楼师姐说的那样,然后墙底设2根14的二级钢的加强筋
回复
7楼
应按照等效荷载增加.
回复
8楼
回复
9楼
不需要加大!我施工的时候也经常遇到这种情况,图纸上就是要求加筋2-14.
回复
10楼
梁上的填充墙按线荷载加到梁上,板上的固定隔墙按等效的面荷载加到板上
貌似是这样的
回复
11楼
对
回复