做一个印刷厂,部分设备为国外进口,电压用的是200V/110V,容量为100kw左右。电源为10kV,初步考虑两种方案:1、10KV--- 380/220V ---200/110V2、10KV--- 200/110V哪位大侠做过类似工程,请给比较一下。另外方案2中的变压器国内能否采购到?
做一个印刷厂,部分设备为国外进口,电压用的是200V/110V,容量为100kw左右。
电源为10kV,初步考虑两种方案:
1、10KV--- 380/220V ---200/110V
2、10KV--- 200/110V
哪位大侠做过类似工程,请给比较一下。另外方案2中的变压器国内能否采购到?
2楼
200/110V不是严格三相正弦关系哟
回复
3楼
可用10KV/380/220V 3相四线系统及10KV/120/208V或10KV/110/190V等系统
回复
4楼
当然采取第2套方案了,这样减少一个环节,可以大大节省资金,又可以减少故障率。
上变厂,华鹏等均可定做。上变有现成的模具,生产周期可能要短一点。
回复
5楼
应该是 190/110V,更正一下
回复
6楼
应该是 190/110V,更正一下
肯定是一次变压到位。
回复
7楼
仅部分进口设备为190/110V,宜单独设380/220V至190/110V变压器。其余国产设备及公用工程(空压,冷冻,通风,照明等)可用380/220V电压等级。一次电压越高,则同等绝缘处理越严格,造价越高;况且并不一定能省略380/220V电压等级。
回复
8楼
同意
回复
9楼
可能计算是190但实际上是208伏!!!!
我们也有出国的去非洲那边的!!你们是吗????为内润拉的!!是吗????
真的是208伏!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
回复
10楼
可能是小日本的设备,由于容量不大,建议用10kV--0.38kV--0.2kV.
回复
11楼
有部分进口设备为190/110V,宜单独设380/220V至190/110V变压器。
回复