建筑危险等级确定
sky19900907
2014年08月18日 09:34:03
只看楼主

建筑灭火器配置中有一个建筑物的危险等级,自喷灭火系统中也要确定一个危险等级,请问这两个危险等级是不是一样的,有什么区别,我在写设计说明的时候很纠结,请大家帮忙解答!

建筑灭火器配置中有一个建筑物的危险等级,自喷灭火系统中也要确定一个危险等级,请问这两个危险等级是不是一样的,有什么区别,我在写设计说明的时候很纠结,请大家帮忙解答!
免费打赏
云飘飘
2014年08月19日 06:18:27
2楼
这两个危险等级不一样的,各自的危险等级可以参照两本规范,说明时也按照两本规范分别描述。
回复
huangzhimin
2014年08月19日 09:30:48
3楼
可参见:
1、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)/第三章 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级/第二节 危险等级/有关设计规定和条文说明;
2、《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084—2001)/第三章 设置场所火灾危险等级/有关设计规定和条文说明。


回复
sky19900907
2014年08月19日 16:18:20
4楼
《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)/第三章 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级/第二节 危险等级:严重危险级和中危险级中第7条是一样的,那这两个如何判断呢
回复
王农勤
2014年08月19日 17:08:26
5楼
要对照各自所执行的规范的规定的。
回复