2011年真题,下午30题加强部位抗震等级问题?
nqf2427
nqf2427 Lv.4
2014年08月17日 11:53:41
只看楼主

本帖最后由 nqf2427 于 2014-8-19 08:34 编辑 虽然第4层应设约束边缘构件,但下部3层才是加强层,确定抗震等级的时候,表3.9.3条,底部加强部位才是抗震一级,非加强部位抗震二级。4层应该是抗震二级吧!

本帖最后由 nqf2427 于 2014-8-19 08:34 编辑

虽然第4层应设约束边缘构件,但下部3层才是加强层,
确定抗震等级的时候,表3.9.3条,底部加强部位才是抗震一级,非加强部位抗震二级。
4层应该是抗震二级吧!
免费打赏
nqf2427
2014年08月19日 08:35:23
2楼
:time::time:17天倒计时
回复
andywu227
2014年08月22日 21:06:05
3楼
答案有误,楼主正确
回复
xhjack001
2014年08月23日 17:50:07
4楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
cty919
2014年08月23日 22:15:39
5楼
看看老朱的解答,第四层设约束构件,是第三层的延伸。我觉得更有道理,实际工程中都是这么做的,当然你说的抗震等级是对的
回复
zzyxhz
2014年08月26日 14:12:56
6楼
个人感觉答案有问题,具体卡参考兰定筠或张庆芳的书。
回复