GB50015-2003(2009)4.3.9条第一款的讨论
王农勤
王农勤 Lv.16
2014年08月17日 07:20:37
只看楼主

"GB50015-2003(2009)4.3.9条第一款卫生器具排水管与排水横支管垂直连接,宜采用90度斜三通;"问题是,1.90度斜三通与顺水三通有什么区别?2.90度斜三通是否可用顺水三通代替?

"GB50015-2003(2009)4.3.9条第一款卫生器具排水管与排水横支管垂直连接,宜采用90度斜三通;"问题是,1.90度斜三通与顺水三通有什么区别?2.90度斜三通是否可用顺水三通代替?
免费打赏
huangzhimin
2014年08月18日 09:19:23
2楼

一、可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)
4.3.9 (设计规定)室内管道的连接应符合下列规定:
1 卫生器具排水管与排水横支管垂直连接,宜采用90°斜三通;
。。。。。。
(条文说明)本条规定的目的在于改善管道内水力条件,避免管道堵塞,方便使用。污水管道经常发生堵塞的部位一般在管道的拐弯或接口处,故对此连接作了规定。
二、有关90度斜三通、顺水三通区分可见:
http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&lm=-1&cl=2&fr=ala1&word=90%B6%C8%D0%B1%C8%FD%CD%A8
回复
版专攻
2014年08月18日 10:31:00
3楼
这个问题比较纠结, 看了下标准图集,没有90度斜三通,只有90度顺水三通和45度斜三通,但搜索网上说有90度斜三通(又叫TY三通),应该斜三通的水流特性比顺水的好吧,规范上说是宜……
回复
王农勤
2014年08月18日 11:10:21
4楼
是的,谢谢你,供大家在设计中参加。