加压送风井选择风机,按照风量跟压头来选,屋面高度69米,我选了790Pa的风机,审图的说压头过大了,有没有高人指点下,加压送风井的阻力一般按多少Pa/m来估算啊?还有风管的阻力呢?
加压送风井选择风机,按照风量跟压头来选,屋面高度69米,我选了790Pa的风机,审图的说压头过大了,有没有高人指点下,加压送风井的阻力一般按多少Pa/m来估算啊?
还有风管的阻力呢?
2楼
可以按照每米3~6Pa估算。
回复
3楼
楼上的网友好,请注意,风管的长宽比及风管材质的粗糙度与比摩阻密切相关,采用Pa/m来估算的方法不是好的方式,不同的工程对应的条件存在差异,因此还是要进行水利计算后确定飞机压头(全压)。
回复
4楼
这是是要算的,69m,一般压头550这样吧,这个要看你的风速了 一般我风速在12这样 取8Pa每米,要是只给地下楼梯间加压的 风机布置在一层或2.3.4层屋顶的,可以取350这样吧。你取790是太大了.
回复
5楼
lsy207207 发表于 2014-8-16 08:35 楼上的网友好,请注意,风管的长宽比及风管材质的粗糙度与比摩阻密切相关,采用Pa/m来估算的方法不是好的方 …加压送风系统的压力计算是个难题,有很多很难用确定问题,不过我自己也编了一个表计算加压送风风压的计算,不能说很准,不过也不会差别太大。计算还是可以计算的。
回复
6楼
估算很不准确,尤其是防排烟系统,需要根据楼梯间还是前室,进行水力计算。
回复
7楼
学习了
回复