本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-15 23:19 编辑 3m标准层,客厅12cm板厚,房间10cm板厚,内墙抹灰完,室内地面打磨清理之后(未打地台),客厅地面至板底需要多高?是2.88m吗?房间地面至板底需要多高?是2.90m吗?如果是,那允许偏差是多少?如果偏差过大,超过规范值,该如何处理?是打凿楼板?造成漏筋怎么办?打地台是3cm厚吗?如果打地台3cm,打完之后,标准层就是3-0.03=2.97m ?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-15 23:19 编辑
3m标准层,客厅12cm板厚,房间10cm板厚,内墙抹灰完,室内地面打磨清理之后(未打地台),客厅地面至板底需要多高?是2.88m吗?房间地面至板底需要多高?是2.90m吗?如果是,那允许偏差是多少?如果偏差过大,超过规范值,该如何处理?是打凿楼板?造成漏筋怎么办?打地台是3cm厚吗?如果打地台3cm,打完之后,标准层就是3-0.03=2.97m ?
2楼
好多问号
所谓的三米是上下楼板中心线间的距离,净高由于要有装饰装修层,净高剩下2.8米那就很不错了
回复
3楼
你的三米,是建筑上所谓的层高,就是本层做好建筑做法的楼层板顶标高,到上一层做好建筑做法的板顶标高
回复
4楼
楼主说的层高是3.00m,净高是层高扣除板厚和地面做法,有装修的还要扣除装修层厚度。
回复
5楼
甲方施工员 发表于 2014-8-15 13:08 好多问号所谓的三米是上下楼板中心线间的距离,净高由于要有装饰装修层,净高剩下2.8米那就很不错了等于没说,我需要大神回答我所有的问号
回复
6楼
客厅地面至板底2.88m。房间地面至板底2.90。
允许偏差没有规定,根据混凝土结构验收规范,层高的偏差正负10mm,理论上可得正负20mm的偏差,最大可能偏差是1.5*20mm=30mm。但是根据正常施工经验来说,这个数据应该控制在正负10mm范围呢,最大可能偏差为1.5mm。
这个数据偏差较大的话,应该检查上下楼板标高是否准确,检查下楼板是否超厚。超厚的话就要适当剔凿。楼板超厚剔凿的话,应该不会露出板筋。
后面的问题无法回答。
回复
7楼
本帖最后由 wangyan80 于 2014-8-15 21:57 编辑
3米标准层,结构完成后,客厅净高2.88米,房间净高2.9米。装修阶段,室内抹灰2cm,地暖盘管加保护层7cm,客厅净高2.79米,房间2.81米。楼层标高的允许偏差是±1cm,超过偏差一般采用抹灰找平,不会出现凿楼板的情况,除非涨模。
地台是什么?
按居住舒适性,装修后净高大于2.7米,人就不会有压抑的感觉。
回复
8楼
zhaohuayun19911 发表于 2014-8-15 21:17 等于没说,我需要大神回答我所有的问号那就坐等 大神回复吧也都是最基本的概念 误差多少看规范
回复
9楼
wangyan80 发表于 2014-8-15 21:56 3米标准层,结构完成后,客厅净高2.88米,房间净高2.9米。装修阶段,室内抹灰2cm,地暖盘管加保护层7cm,客 …说的很对,2.7的层高人一进去就感觉好压抑
回复
10楼
victor_911maker 发表于 2014-8-15 21:53 客厅地面至板底2.88m。房间地面至板底2.90。允许偏差没有规定,根据混凝土结构验收规范,层高的偏差正负1 …你的解答,真实太棒了,完全符合我所想要的答案,谢谢你
回复
11楼
wangyan80 发表于 2014-8-15 21:56 3米标准层,结构完成后,客厅净高2.88米,房间净高2.9米。装修阶段,室内抹灰2cm,地暖盘管加保护层7cm,客 …很好,你的解答也是我要的答案,非常感谢你
回复