4.10.3 立体交叉地道排水应设独立的排水系统,其出水口必须可靠。是不是可以理解为,立交排除的雨水合消防污水不可以排入附近的市政雨污水管道,而必须有独立系统

4.10.3 立体交叉地道排水应设独立的排水系统,其出水口必须可靠。是不是可以理解为,立交排除的雨水合消防污水不可以排入附近的市政雨污水管道,而必须有独立系统

免费打赏
青春年少
2014年08月19日 11:31:58
2楼
条文说明是这样解释的——4.10.3 规定立体交叉地道排水的出水口必须可靠。

立交地道排水的可靠程度取决于排水系统出水口的畅通无阻,故立交地道排水应设独立系统,尽量不要利用其他排水管渠排出。例如,某立交地道泵站出水管与城市雨水管连通,由于城镇雨水管宣泄不畅,致使每逢雨季,不能及时排除立交地道径流,形成地道积水,不得不进行改建。

你说的消防污水指的是哪里?
回复
王农勤
2014年08月19日 17:19:02
3楼
独立系统,主要是指不和其他排水系统合在一起。
回复
huangzhimin
2014年08月20日 10:09:30
4楼
青春年少 发表于 2014-8-19 11:31 条文说明是这样解释的——4.10.3 规定立体交叉地道排水的出水口必须可靠。 立交地道排水的可靠程度取决 …沙发正解。《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)第4.10.3 条规定为强制性条文。独立系统指尽量不要利用其他排水管渠排出。
回复
silence521314
2014年08月20日 23:39:48
5楼
楼上几位已经解答完毕,就是要单独设泵排出!
回复
爱如少年
2014年08月21日 08:32:32
6楼
楼上说的都有道理
回复
wl199026
2014年10月19日 11:23:03
7楼
谢谢楼主分享
回复
随风201602
2014年10月22日 11:45:48
8楼
楼上分析有道理
回复
wii000
2015年10月10日 17:27:20
9楼
不可以排入附近市政雨水管网,那附近没有水系的,能排到那里去呢?泵提升后也得排到市政雨水系统啊
回复