楼板下部钢筋锚固长度问题求助
llkxikun
llkxikun Lv.4
2014年08月14日 17:50:05
来自于建筑施工
只看楼主

小弟以前是路桥的,这个月才开始接触建筑施工,在现场有些不懂的,希望能在论坛得到答案。 30层的高层,楼板下部钢筋伸入梁的锚固长度有和规定? 我在现场看到的楼板的下部钢筋在梁处全部截断,为什么不直接贯通的?关于这个有什么规定吗? 有图:

小弟以前是路桥的,这个月才开始接触建筑施工,在现场有些不懂的,希望能在论坛得到答案。
30层的高层,楼板下部钢筋伸入梁的锚固长度有和规定?
我在现场看到的楼板的下部钢筋在梁处全部截断,为什么不直接贯通的?关于这个有什么规定吗?


有图: 1.jpg 2.jpg 11.jpg 12.jpg 21.jpg

1.jpg


2.jpg


11.jpg


12.jpg


21.jpg

免费打赏
设计小兵
2015年05月01日 22:16:22
43楼
建议楼主多看看结构设计总说明与平法11G101-1等标准图集
回复
xiaoniu503
2015年05月02日 09:38:34
44楼
多看看11G-101-103,就行了
回复
co1446986573668
2015年11月22日 21:21:39
45楼
图集明确要求板底部受力筋锚固长度是max(5d,支座中心线处),当然贯通也可以。具体的工程按具体的做法。
回复
super张
2015年11月22日 22:59:29
46楼
首先11G101-1第92页,就是这么规定的,板下部钢筋伸入支座5d且过梁中线。
其次,92页注释第3条页规定了板钢筋贯通时的要求。先不说下部钢筋只能在支座1/4净胯内连接已经限制了钢筋的长度,单单说说进场钢筋长度为9m或者12m,所以,如果不采用支座锚固的方式,就需要将钢筋连接起来,这时会产生接头。接头又需要送检等。
无论何种方式连接,都需要耗费一定的工时和材料,因此增加了成本。
所以,一种即能很容易满足规范要求,又能省工省料的方法为什么不用呢?
@木荣古儿
回复
中国建筑工程
2015年11月23日 01:15:58
47楼
如果图纸上没有特别标注通长的话,那么过梁中就可以
回复
mastafa
2017年08月03日 20:41:53
48楼
板钢筋进入粱内大于5d,且伸过粱中线。
回复
筑善筑美
2017年08月04日 10:38:40
49楼
16g101-1,≥5d且至少到梁中线
回复
weibo_1501750854190
2017年08月04日 15:29:34
50楼
钢筋浪费,贯通可以,下铁钢筋过梁中即可。
回复
guozi416282508
2017年08月06日 15:01:01
51楼
嗯,规范要求
回复