电缆沟与排水沟交叉,该怎么处理?
ochlei
ochlei Lv.2
2007年10月10日 22:56:46
只看楼主

我们在施工时遇到修建的电缆沟与已有的排水沟交叉,是应该从排水沟下面埋管还是要从上面排水沟穿过?谢谢

我们在施工时遇到修建的电缆沟与已有的排水沟交叉,是应该从排水沟下面埋管还是要从上面排水沟穿过?

谢谢
lingxuct
2007年10月11日 07:06:55
2楼
电缆沟下埋管(大一点,水泥抹得好一点,不要让水进到电缆沟),虹吸现象能过水,也要防止管道堵塞。
回复
qinglongmq
2007年10月14日 19:30:31
3楼
电缆沟与排水沟交叉,要与排水沟的垂直距离最小要500mm,并且要做好排水沟的防水,或者是电缆沟的防水。
回复
chcying
2008年01月22日 16:25:07
4楼
是应该从电缆沟下面穿过,但是500mm是不是太大了呢
回复

相关推荐

APP内打开