基础工程施工问题
sw8111
sw8111 Lv.5
2014年08月14日 10:51:41
来自于建筑施工
只看楼主

请问基础施工的图片中,桩基础上面没什么要做成坑的形状?有什么作用?

请问基础施工的图片中,桩基础上面没什么要做成坑的形状?有什么作用?

DSC09091.JPG


DSC09092.JPG


DSC09096.JPG

免费打赏
sw8111
2014年08月14日 10:54:21
2楼
本帖最后由 sw8111 于 2014-8-15 09:20 编辑

另外,论坛中有一篇文章中的图片也是坑状
http://bbs.co188.com/thread-8881601-1-1.html,而且没有桩基础,不知道为什么这么做,有什么作用?还请各位前辈多多指导

回复
dingsheng888
2014年08月14日 11:14:25
3楼
这个为什么要这么做呢?
回复
甲方施工员
2014年08月14日 13:22:15
4楼
桩筏 桩基承台
单桩可以不做承台 柱直接做在桩上
双桩做承台是将两个桩成为一个整体 共同承受上部的载荷
回复
tadeai123
2014年08月14日 18:25:21
5楼
我这里的商品房桩基础承台都是三角形长方形之类的,不知道有什么区别?
回复
linglongxubu
2014年08月14日 21:39:21
7楼
tadeai123 发表于 2014-8-14 18:25 我这里的商品房桩基础承台都是三角形长方形之类的,不知道有什么区别?三角形承台一般下面是三个桩的,长方形承台是多桩的。
回复
十字路口jorven
2014年08月14日 23:22:11
8楼
集水坑~~
回复
无间道
2014年08月15日 07:49:15
9楼
主要是考虑桩抗冲切的问题。
回复
diabloboy521
2014年08月15日 08:14:41
10楼
桩基承台啊!
回复
甲方施工员
2014年08月15日 08:59:18
11楼
只能说 第二张 中间那个深的是集水坑 可能是
回复
sw8111
2014年08月15日 09:22:38
12楼
无间道 发表于 2014-8-15 07:49 主要是考虑桩抗冲切的问题。这个也有考虑过!但是,我看到的桩基承台大多都是平的,不是做成这种坑状!不知道有没有什么要求?
回复