排烟主风管的风速为多少?是按照规范金属风管不大于20,土建风管不大于15吗/
排烟主风管的风速为多少?是按照规范金属风管不大于20,土建风管不大于15吗/
免费打赏
顺时钟
2014年08月14日 10:03:43
2楼
对的,见《高规》P36 8.1.5
回复
王农勤
2014年08月14日 10:31:59
3楼
不同材质的风管的风速,不同。
回复
云飘飘
2014年08月15日 06:12:45
4楼
金属材质的主风管最好在10~12左右,否则风阻很大,特别是管件。