地下室做防排烟风管内的风速问题
huyue718
huyue718 Lv.2
2013年09月11日 15:17:11
来自于通风排烟
只看楼主

地下室做防排烟时,选用双速风机,平时低速排风,火灾时高速排烟,我想请教下此时风道内的风速范围应为多少?

地下室做防排烟时,选用双速风机,平时低速排风,火灾时高速排烟,我想请教下此时风道内的风速范围应为多少?
forrest_chen
2013年09月11日 23:25:54
2楼
习惯排烟主风管不超13m/s,不知道有问题吗?
回复
guilingling1986516
2013年09月12日 11:15:23
3楼
排烟主管风速不大于20m/s,排风是10m/s,一般是按照排风的来计算
回复