关于排风与排烟风管风速的问题
lusongluda
lusongluda Lv.2
2012年10月31日 11:42:26
来自于通风排烟
只看楼主

规范规定在计算排风机的排风量时应考虑风管的漏风量,即10%~20%,那计算风管风速时是否应该考虑这10%~20%漏掉的风量呢? 跪求大神指点迷津!

规范规定在计算排风机的排风量时应考虑风管的漏风量,即10%~20%,那计算风管风速时是否应该考虑这10%~20%漏掉的风量呢? 跪求大神指点迷津!
免费打赏
h303503932
2012年11月05日 10:01:37
2楼
是必须要考虑的,
回复
qwer719104027
2013年02月07日 14:51:30
3楼
学习,非常感谢。
回复
irozoe
2013年02月16日 17:20:59
4楼
应该要考虑吧
回复
laodadetudi888
2013年02月22日 10:06:48
5楼
一般来说,我做的时候是考虑的。
回复
beijingweiyi
2013年02月23日 16:24:00
6楼
你知道风量计算时需要考虑漏风量 那么风量等于风速乘以风管截面积 风速应该必须考虑啊
回复
laodadetudi888
2013年02月25日 09:20:55
7楼
这是必须要考虑的啊,相当于在你计算出的风量的基础上,再扩大10%~20%,然后选设备,计算风管。
回复
zanelzy
2013年03月05日 08:23:10
8楼
:)
回复
瑞瑞
2013年03月05日 09:01:59
9楼
这个问题有点较真了~~~漏风量在选择风机时是必须考虑的~~在计算风速时就不一定了~~计算时风速的选取不要选取最大风速~~,这样即使实际风速比计算风速偏大点也不要紧的~~因为选择风机时一样也考虑10%~15%的富裕量的~~~
回复
aionyu
2013年03月07日 00:18:51
10楼
需要考虑~
一般来讲,10%漏风量对系统影响不大~
按9楼所讲,设计不要太极限化,那样工程施工也有余地~~
回复
benzhe
2013年03月18日 15:28:19
11楼
风速是多少呢
回复

相关推荐