加压送风量根据压差法和风速法的计算问题?
weibo_1407227122431
2014年08月14日 09:39:35
来自于通风排烟
只看楼主

上传了有关《高规》和《建规》条文说明中有关压差法和风速法的计算公式!想请问一下,有关压差法的计算公式为什么两个规范是不一样的?还有风速法用《高规》的公式怎么计算?

上传了有关《高规》和《建规》条文说明中有关压差法和风速法的计算公式!想请问一下,有关压差法的计算公式为什么两个规范是不一样的?还有风速法用《高规》的公式怎么计算?

高规计算公式.png


建规计算公式.png

免费打赏
顺时钟
2014年08月14日 10:06:40
2楼
高规写错了,1.25不是在指数位的。
高规的风速法给的不是具体公式,而是表示一种正比关系。计算参见《低规》就可以了。
回复
张光仁__水暖
2014年08月14日 16:38:31
3楼
恩恩,确实是打印人员打印的笔误。这个1.25是考虑漏风的一个附加系数。不应该在指数上的,b的取值 按照低规2 1.6算。
回复
云飘飘
2014年08月15日 06:08:35
4楼
高规的公式有错误,可以按照建规的公式计算。
回复
weibo_1407227122431
2014年08月15日 08:47:10
5楼
sssjjw 发表于 2014-8-14 10:06 高规写错了,1.25不是在指数位的。高规的风速法给的不是具体公式,而是表示一种正比关系。计算参见《低规 …好的。多谢
回复
qinweichun
2016年03月02日 22:37:23
6楼
路过学习了,09措施也有计算过程的
回复
土豆1024
2016年03月11日 10:30:11
7楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复