加压送风量的确定
weibo_1407227122431
2014年08月14日 09:31:49
来自于通风排烟
只看楼主

《建规》条文说明9.3.2中有说到风速法算出来的风量一般比压差法大,那是不是只要用风速法算出来的风量去跟表9.3.2中的值去比较,谁大选谁!还有风速法的公式L=nFv(1+b)x3600/a,其中n跟层数有关,一般多层建筑和高层工业建筑取2,b一般取0.1,a取1,那是不是风速法算的风量就是只跟门的开启面积有关?不知道考虑风量还需要注意什么?请各位大神指教!!!

《建规》条文说明9.3.2中有说到风速法算出来的风量一般比压差法大,那是不是只要用风速法算出来的风量去跟表9.3.2中的值去比较,谁大选谁!还有风速法的公式L=nFv(1+b)x3600/a,其中n跟层数有关,一般多层建筑和高层工业建筑取2,b一般取0.1,a取1,那是不是风速法算的风量就是只跟门的开启面积有关?不知道考虑风量还需要注意什么?请各位大神指教!!!
免费打赏
顺时钟
2014年08月14日 10:12:23
2楼
1最好都算一下
2开启门数量按照高规的选择。
回复
王农勤
2014年08月14日 10:28:46
3楼
按最不利情况,取最大值。
回复
张光仁__水暖
2014年08月14日 16:35:59
4楼
要算下的.......
回复
云飘飘
2014年08月15日 06:11:47
5楼
可以做一个EXCEL的计算小软件,都计算一下,谁大取谁,在跟规范表格数据比较,哪个大取哪个。
回复
k847575552
2014年08月15日 09:48:36
6楼
都计算一下,谁大取谁,在跟规范表格数据比较,哪个大取哪个
回复
yeshuangxi
2014年08月15日 10:44:12
7楼
跟漏风量 和 门的面积有关。
回复
weibo_1407227122431
2014年08月15日 16:39:35
8楼
yeshuangxi 发表于 2014-8-15 10:44 跟漏风量 和 门的面积有关。请问这个漏风量应该怎么确定啊?
回复