消防栓到底该多少米设一个呢
dao1388
dao1388 Lv.3
2007年10月10日 21:27:19
只看楼主

高规规定,应有两股充实水柱同时到达室内任何一点,同时又规定不高于24米的裙楼的消火栓的距离不大于50M,高层主体的消火栓的距离不大于30M,如果按两股水柱算的话,那么两个消防栓之间的距离大概为22米左右,对裙楼也是如此,但对于不大于50M的规定好像又相差太远了点,那么在设计中低层建筑和裙楼的消火栓距离取30米可不可以呢,有那个大虾用过30米以上的距离又通过审图了吗?请指教,谢谢

高规规定,应有两股充实水柱同时到达室内任何一点,同时又规定不高于24米的裙楼的消火栓的距离不大于50M,高层主体的消火栓的距离不大于30M,如果按两股水柱算的话,那么两个消防栓之间的距离大概为22米左右,对裙楼也是如此,但对于不大于50M的规定好像又相差太远了点,那么在设计中低层建筑和裙楼的消火栓距离取30米可不可以呢,有那个大虾用过30米以上的距离又通过审图了吗?请指教,谢谢
免费打赏
dao1388
2007年10月10日 22:12:53
2楼
本人做了一个厂房,55米长,每层只用2个消火栓,也通过了验收,但前些天做一个多层办公楼,50长用2个消防栓通不过审图,说一定要设3个才能满足2支水柱的要求.晕
回复
jgf0616
2007年10月11日 10:15:46
3楼
我们设计人员就只能在满足规范的前提下, 自己在谨慎一些了, 我经常遇到类似的情况, 没办法的情况下, 就只能保守一些了, 尽量都满足了, 就没危险了,