各位论坛的大大们,小女子求助个《荷规》的问题。8.1.1及8.1.2条文说明中提及的:对风荷载比较敏感的高层建筑,此类构筑物中的围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压。此处的说明感觉上并不是太明朗。首先,100年的建筑应该取50年的。(明确)

各位论坛的大大们,小女子求助个《荷规》的问题。

8.1.1及8.1.2条文说明中提及的:对风荷载比较敏感的高层建筑,此类构筑物中的围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压。

此处的说明感觉上并不是太明朗。
首先,100年的建筑应该取50年的。(明确)
免费打赏
恋0o飞不起来o0
2014年08月14日 12:34:26
12楼
pudie 发表于 2014-8-14 11:03 荷规的8.1.2条和3.2.5-2条是有点矛盾的,至少是表达不清晰,还有面目做强条?我觉得应该取重现期为设计使用 …哪里矛盾?哪里表达不清晰?你好好看看规范条文跟条文说明把。基本组合里面,首先风、雪荷载是不乘使用年限调整系数的,设计使用年限50年,取50年一遇,设计使用100年,取100年一遇。其次:判断结构是不是对风荷载敏感。高规规定:高层混凝土结构,超过60米,为敏感结构。设计年限50年,取1.1*50年风,设计100年,取1.1*100年风。钢结构规范没明确说,依据荷载规范说明,50年敏感,取100年重现期风压,100年敏感,可适当放大。不知道你对注册考试题目了不了解,假如有规范规定的不明确的地方,或者比如说某个放大系数,规范规定的是一个范围值,题目肯定在某个地方有明确的说明,明确指定该系数。再看围护结构。首先,围护结构与主体结构的使用年限不同。根据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003规定,一般幕墙结构,设计使用年限为25年。所以荷载规范条文说明规定,围护结构重要性比主体结构底,可以想象,围护结构假如破坏,那就玻璃坏了换玻璃,门窗坏了换门窗而已。故可按规范规定,按50年一遇风荷载取值即可。另外,答题时切记多浏览题干、问题、以及问题下面的小注,有可能咱们在这里纠结半天都说不清楚的东西,题目已经作为已知条件给出。
回复
春风秋羽
2014年08月14日 14:55:09
13楼
荷规3.2.5-2条说基本风压应取重现期为设计使用年限,但是8.1.2条又说“基本风压应采用按本规范规定的方法确定的50年重现期的风压,但不得小于0.3kN/m2。”那么假如设计使用年限是100年的多层建筑,重现期到底取多少年?强条这样写够不够严谨?
回复
mori111
2014年08月14日 15:05:27
14楼
围护结构就是50年的基本风压来取
回复
dew19890225
2014年08月19日 10:53:33
15楼
当按承载能力设计,考虑1.1; 当按位移设计,不考虑1.1
(这是兰定筠老师给予的答复,各位可以安心的参照哦!)
回复
jujuyue
2014年08月19日 14:50:49
16楼
dew19890225 发表于 2014-8-14 09:48 你查《高规》吧,里面有的。高规4.2.2没有针对围护结构的
回复
liushui0394
2014年08月20日 09:38:35
17楼
取50年的基本风压