关于围护结构风荷载Wo的取值
dew19890225
2014年08月13日 11:09:45
只看楼主

各位论坛的大大们,小女子求助个《荷规》的问题。8.1.1及8.1.2条文说明中提及的:对风荷载比较敏感的高层建筑,此类构筑物中的围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压。此处的说明感觉上并不是太明朗。首先,100年的建筑应该取50年的。(明确)

2014年08月13日 11:13:57
2楼
不小心点到了给发出来了,我在回帖这里重新整理下吧。
首先,100年的建筑应该取50年的。(明确)

其次,50年的敏感建筑,围护结构的Wo取值是否应该仍然是1.0xWo呢?还是1.1xWo呢?(疑惑)

再则,100年的敏感建筑呢?(疑惑)

以上的情况,我在做题的时候,同一本书中的不同题目,但解答却出现了矛盾的两种解答,因此在此请各位大大的指教一下。
回复
scm2014
2014年08月13日 12:55:47
3楼
敏感建筑,50年取50年的1、1倍,100年取100年的1、1倍
回复
weifzhu
2014年08月13日 13:01:07
4楼
重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压。

回复
liwei_hit
2014年08月13日 13:43:02
5楼
无论何种情况,围护结构风荷载均可取50年重现期的基本风压。
回复
jujuyue
2014年08月13日 15:12:11
6楼
scm2014 发表于 2014-8-13 12:55 敏感建筑,50年取50年的1、1倍,100年取100年的1、1倍你哪里看来的1.1倍,荷载规范条文说明里没说围护结构要1.1倍
回复
wangyaqinl
2014年08月13日 15:38:00
7楼
我是做的兰的《实战训练》,个人认为50年的敏感建筑取50年x1.1, 100年的敏感建筑仍取50年x1.1
回复
wangyaqinl
2014年08月13日 16:44:52
8楼
我是做的兰的《实战训练》,个人认为50年的敏感建筑取50年x1.1, 100年的敏感建筑仍取50年x1.1
回复
dew19890225
2014年08月14日 09:46:53
9楼
wangyaqinl 发表于 2014-8-13 16:44 我是做的兰的《实战训练》,个人认为50年的敏感建筑取50年x1.1, 100年的敏感建筑仍取50年x1.1我也在做兰老师的这本,答案写的是1.1xWo,但是条文解释来说,应该是任何情况都取50年一遇的1.0xWo。而且兰老师的书里,有一题里解释的也是按1.0Wo。我认为可能是书本编辑的疏忽。我准备发书本后的邮箱来询问下,到时来答复大家结果哦。
回复
dew19890225
2014年08月14日 09:48:55
10楼
jujuyue 发表于 2014-8-13 15:12 你哪里看来的1.1倍,荷载规范条文说明里没说围护结构要1.1倍你查《高规》吧,里面有的。
回复
春风秋羽
2014年08月14日 11:03:31
11楼
荷规的8.1.2条和3.2.5-2条是有点矛盾的,至少是表达不清晰,还有面目做强条?我觉得应该取重现期为设计使用年限
回复

相关推荐