下图为:南方电网典型设计的(台架变-配电箱系统图)问题:1.现作临时用电,同事说应该把开关改为4P的~这样改对吗?2.当初供电局设计的时候为什么用3P的设计呢,她的道理是什么?
下图为:南方电网典型设计的(台架变-配电箱系统图)
问题:
1.现作临时用电,同事说应该把开关改为4P的~这样改对吗?
2.当初供电局设计的时候为什么用3P的设计呢,她的道理是什么?
![QQ截图20140813104247.png](https://fd.co188.com/group1/M04/7A/33/rBBhH11EsEGAQFCkAABY8fbe-Po774.png)
22楼
theola 发表于 2014-8-14 12:00 3P合适,不明白。你的配电箱是给哪个配电不管给哪个配电啊~~~到时候具体他们自己接后端啊!!!这个是南方电网的典型设计~
回复
23楼
合十 发表于 2014-8-14 14:38 总箱出来3P就够了,4P一般装在末端,4P 要慎用,只会增加断零的危险。既然是临时配电箱,末端肯定装有漏保, …这个配电箱出线直接就接负荷了~~~没有末端了!
回复
24楼
ssqqugamd 发表于 2014-8-14 11:26 漏电保护是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施,但是不是为一的。但安装漏电保护器后,并应 …回复的比较切合实际
回复
25楼
shenjibaobao 发表于 2014-8-14 17:57 这个配电箱出线直接就接负荷了~~~没有末端了!看你出现写的动力和照明,总得出来接一个箱子然后下面有很多微断接照明或者插座,所有你的这个还是没必要装4P,末端肯定还得有个箱子再装4P
回复
26楼
3P,末端才可能4P
回复
27楼
用3P的开关,漏电在下一级设置
回复
28楼
tdm0118 发表于 2014-8-13 16:39 临时用电,出线不是都要用带漏电保护的开关的嘛临时用电,一般都是属于终端,并且考虑安全因素,必须加漏保
回复
29楼
3P也有漏保的,希望咱们论坛的不要形成错误的定型思维。
回复
30楼
在电源的前端,应该使用3P的。
另外,4P的也不都是漏电断路器。
但就像其他同行说的,在工地的最前端,如果装了漏电断路器,那电工就合闸玩吧。
但工地上还是运行TN-S系统的好,当完善了重复接地等措施后,所以总开关不用在N导体上装断点。
回复
31楼
南方电网台架变出线的开关都是3P的