下图中的开关该用4P还是3P?求讨论
shenjibaobao
2014年08月13日 10:52:31
只看楼主

下图为:南方电网典型设计的(台架变-配电箱系统图)问题:1.现作临时用电,同事说应该把开关改为4P的~这样改对吗?2.当初供电局设计的时候为什么用3P的设计呢,她的道理是什么?

下图为:南方电网典型设计的(台架变-配电箱系统图)
问题:
1.现作临时用电,同事说应该把开关改为4P的~这样改对吗?
2.当初供电局设计的时候为什么用3P的设计呢,她的道理是什么?




QQ截图20140813104247.png

免费打赏
zfhwlr
2014年08月14日 10:00:28
12楼
江南小生 发表于 2014-8-14 08:47 漏电一定要用4P的正确,不漏电就 3p。
回复
wm6318
2014年08月14日 11:07:48
13楼
均可以!!!
回复
bietong
2014年08月14日 11:10:03
14楼
我想请问下, 现在你们设计的电源出现会有用到零序电流互感器和漏电保护继电器配套使用的设备么
回复
ssqqugamd
2014年08月14日 11:26:20
15楼
漏电保护是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施,但是不是为一的。但安装漏电保护器后,并应同时采取其它各项防止电击和电气设备损坏事故的技术措施。但是线路发生接地,主要还需要依靠接地保护,漏保是附加预防。如果你要从电源起到终端都安漏保,必需有分级选择性保护。所以它只作为直接接触防护中基本保护措施的附加保护。不是什么装置都要安的。
回复
lsc19590714
2014年08月14日 11:29:44
16楼
施工现场临时用电应分为三级配电箱。二级箱、三级箱应配有漏电开关,用4P还是用2P应根据负荷设备电压等级来确定。
回复
土木粉
2014年08月14日 12:00:22
17楼
3P合适,不明白。你的配电箱是给哪个配电
回复
gaoxy121
2014年08月14日 12:41:27
18楼
从图上看,你这应该是箱变出来的第一个柜子吧,或是成品箱变内置的出线柜,这个地方用漏电保护器是不太合适的,诚如上面网友所说,电工不用干别的了,整天就来合闸。
回复
合十
2014年08月14日 14:38:00
19楼
总箱出来3P就够了,4P一般装在末端,4P 要慎用,只会增加断零的危险。既然是临时配电箱,末端肯定装有漏保,何必要在前端增加隐患了?
回复
bc04102
2014年08月14日 16:10:07
20楼
可以改,原设计是零线直接上铜排,要改的话就得分段零线铜排过断路器;电力上一般不进,零线进断路器,普遍改断路器有漏电保护,实际中会容易误动作而断电,所以实际运行中也是零线不进断路器,从变压器或线路过来直接上配电柜零排,不要忽略图纸里还有接地铜排。
回复
lqzhu0328
2014年08月14日 16:22:25
21楼
来学习学习!
回复

相关推荐

APP内打开