大家帮忙分析下原因,怎么会炸,是电缆头做的不合格还是有什么别的原因?
heng0829
heng0829 Lv.3
2014年08月12日 21:21:17
只看楼主

大家帮忙分析下原因,怎么会炸,是电缆头做的不合格还是有什么别的原因?已经使用了将近一年,不过负荷蛮大的!

大家帮忙分析下原因,怎么会炸,是电缆头做的不合格还是有什么别的原因?已经使用了将近一年,不过负荷蛮大的!

IMG_20140812_150236.jpg


IMG_20140812_150316.jpg


IMG_20140812_150324.jpg


IMG_20140812_150338.jpg


IMG_20140812_150416.jpg


IMG_20140812_150422.jpg


IMG_20140812_150432.jpg

免费打赏
wanglei198576
2014年08月12日 22:00:32
2楼
真够惨的:L:L
回复
woai5551981
2014年08月12日 23:31:21
3楼
这个几乎没法看出来,都已经烧掉了,原则上有几条1、电缆头未做好,可能导致放电过热。2电缆受潮,绝缘下降放电3、电缆受挤压,绝缘层破损。3电缆质量问题4电缆头质量问题
回复
lingxuct
2014年08月13日 04:32:08
4楼
电缆插头是什么材料,烧过后是这个样的?

这么大电缆(300平方和240平方),插头的结构是怎样的?好象主要原因是插头发热引起的?

这柜子(环网柜)有没有继电保护(好象没有)?
回复
chl15362033889
2014年08月14日 13:15:29
5楼
从照片上来看,应该是出线柜A相线耳没压好,发热,又引起应力管位置绝缘降低,燃烧爆炸
回复
wsrocketage
2014年08月15日 09:38:28
6楼
????
看不出来呀
回复
wsrocketage
2014年08月15日 09:39:02
7楼
:):):victory::handshake真的惨呀
回复
wm6318
2014年08月15日 09:40:54
8楼
真渗人!!!!!!!!
回复
cwd1231
2014年08月15日 10:56:26
9楼
烧得好厉害
回复
zhili051
2014年08月15日 10:58:20
10楼
工艺的问题,1、安装时A相力锥推入的太近,电缆负荷过大发热+箱体内部潮湿,引起绝缘层与外层接触,而引起爆炸。(注意第一张相片箱体内电缆进出电缆口未封闭),看来整个开闭所要更换,电缆头也要从新做2、从3、5、6、7相片看电缆应是90——120的电缆
回复
sevenly
2014年08月15日 11:28:34
11楼
惨不忍睹呀。。。
回复