一个超高层的转换,144M,6度区,转换在第4层,上面还有43层,层高2.95M,我现在的转换主梁的截面1000x2500,二级转换梁800X2200,三级转换梁600X2000(很少),现在主梁的配筋率不到1.0,次梁的有些才0.2,我觉得应该可以优化一下。问题:除了看梁的配筋率,还要看什么指标,对梁进行优化?
