剪跨比小于1.5的钢筋混凝土超短柱柱如何设计?
cxx0917
cxx0917 Lv.2
2007年10月10日 18:40:22
只看楼主

高规没有明确规定,只说应该进行专门研究并采用特殊构造措施。本人现有一框架-核心筒结构遇到这种情况(剪跨比在1.2左右),拟通过试验来确定轴压比限值、体积配箍率限值。我预计的轴压比极限在0.6~0.65,体积配箍率在1.5~2.0%之间,箍筋间距在5~8公分。不知各位还有何高见?此外,还想请教各位,如何对试验结果进行评价:试验柱的承载力和极限变形在什么情况下可以认为是达到了规范的要求?

高规没有明确规定,只说应该进行专门研究并采用特殊构造措施。本人现有一框架-核心筒结构遇到这种情况(剪跨比在1.2左右),拟通过试验来确定轴压比限值、体积配箍率限值。我预计的轴压比极限在0.6~0.65,体积配箍率在1.5~2.0%之间,箍筋间距在5~8公分。不知各位还有何高见?
此外,还想请教各位,如何对试验结果进行评价:试验柱的承载力和极限变形在什么情况下可以认为是达到了规范的要求?