住宅终端配电箱内的漏电保护断路器的选用要求?
cwp
cwp Lv.3
2004年12月01日 18:00:35
来自于断路器
只看楼主

住宅终端配电箱内的漏电保护断路器,应该使用1P的还是2P的?在那个规范里有明确规定?我没有找到,知道的告诉我。谢谢!

住宅终端配电箱内的漏电保护断路器,应该使用1P的还是2P的?在那个规范里有明确规定?我没有找到,知道的告诉我。谢谢!
ttt001
2004年12月01日 19:57:15
2楼
漏电保护断路器有一体式和附件式。漏电保护的基本原理是检测来去电流是否一致,因此不存在1p的漏电断路器。对于附件式漏电断路器,能够提供选择是仅仅是1p+n型配漏电开关,或2p配漏电开关。规范没有强制采用哪一种。
回复
cwp
2004年12月01日 21:32:19
3楼
谢谢!那么在什么情况下选用1P+N漏电断路器?又在什么情况下选用2P漏电断路器?是不是选用什么型号都可以?
回复
yqwxf
2004年12月01日 22:37:32
4楼
楼上:选用什么型号都可以!我就是用的1P+N.

插座回路断中性线的要求 我记得是在《低压配电设计规范》上4.6.5条前后吧!你再查查!
回复

相关推荐

APP内打开