新人问几个结构方面的问题
zcs20100813
2014年08月11日 18:33:17
只看楼主

1、如图的结构布置,柱子布置合理吗?特别是标出的地方,下方圈的地方是凸窗,这样布置合理吗?2、关于楼梯的问题,楼梯的荷载是算成线荷载加在梁上合理还是把板厚设成零再加荷载合理(恒荷载取8,活荷载3.5可以吗),还 有就是我用“探索者”计算楼梯配筋和出施工图行吗?3、如图所示的建筑,在标出的地方需要设抗震缝吗?(6度区)


1、如图的结构布置,柱子布置合理吗?特别是标出的地方,下方圈的地方是凸窗,这样布置合理吗?
2、关于楼梯的问题,楼梯的荷载是算成线荷载加在梁上合理还是把板厚设成零再加荷载合理(恒荷载取8,活荷载3.5可以吗),还 有就是我用“探索者”计算楼梯配筋和出施工图行吗?
3、如图所示的建筑,在标出的地方需要设抗震缝吗?(6度区)
lengqi2009
2014年08月12日 08:52:37
2楼
本帖最后由 lengqi2008 于 2014-8-12 11:19 编辑

1、柱子的布置确实很多不合理的地方。①-B、②-C轴的柱子完全可以取消,④-C的柱子传力明确的话我认为也可以取消。
2、模型中把楼梯建进去(现在规范也要求考虑楼梯构件的影响,抗规3.6.6)板厚为0输荷载。这样是行的,第一种方法折算成线荷载也可以。满足规范要求哪个软件出施工图都行。
3、图2的话看位移和周期能不能过。多层的话问题应该不大。个人意见、仅供参考,以总工和审图意见为准。问下你们建筑、这楼梯消防满足要求?
回复
结构小逗逼
2014年08月12日 09:32:33
3楼
完全看不懂的样子,好高大上
回复
zcs20100813
2014年08月12日 09:38:22
4楼
lengqi2008 发表于 2014-8-12 08:52 1、柱子的布置确实很多不合理的地方。①-C、②-C轴的柱子完全可以取消,④-C的柱子传力明确的话我认为也可以 …谢谢你的解答,1-c、2-c都去掉就变成悬挑梁了,能这样做吗?
回复
zcs20100813
2014年08月12日 10:03:44
5楼
lengqi2008 发表于 2014-8-12 08:52 1、柱子的布置确实很多不合理的地方。①-C、②-C轴的柱子完全可以取消,④-C的柱子传力明确的话我认为也可以 …4953589改后就变成这样了,梁的裂缝太大。
回复
lengqi2009
2014年08月12日 11:20:23
6楼
本帖最后由 lengqi2008 于 2014-8-12 11:25 编辑 zcs20100813 发表于 2014-8-12 10:03 改后就变成这样了,梁的裂缝太大。 打错了是①-B,勾选裂缝选筋。
回复
lijianming06
2014年08月12日 11:31:41
7楼
可以去了一些再算一下的有些柱子没必要1-B和11-B这些
回复
钢柱1
2014年08月13日 08:48:29
8楼
如果在各项指标都能算的通的情况下,最好不要设设缝
回复
寘宸
2014年08月13日 08:53:02
9楼
我的话是板厚为0
回复
糖锤汉姆
2014年08月13日 09:06:12
10楼
楼梯建模加到整体结构中计算会有很多的毛病,建议楼梯可以按照不参与结构整体计算的构造措施考虑,设水平滑动支座。具体的构造做法可以参照平法构造楼梯图集ATa,ATb等做法。
回复
viktor_pan
2014年08月13日 10:09:54
11楼
住宅几层?做成剪力墙结构比较好
回复

相关推荐

APP内打开