构造柱的问题 变截面
weibo_1398819660158
2014年08月11日 18:12:46
来自于砖混结构
只看楼主

构造柱能不能变截面啊 从37 变为24 再变为37,,新手,,有没有大神回答一下

构造柱能不能变截面啊 从37 变为24 再变为37,,新手,,有没有大神回答一下
免费打赏
lly540682989
2014年08月11日 18:48:28
2楼
可以的,只要梁能满足锚固......
回复
weibo_1398819660158
2014年08月12日 11:45:07
3楼
lly540682989 发表于 2014-8-11 18:48 可以的,只要梁能满足锚固……是砌体结构里的 没有梁
回复
lly540682989
2014年08月12日 13:09:14
4楼
白杨树 发表于 2014-8-12 11:45 是砌体结构里的 没有梁既然是砌体结构,那你的构造柱变截面之后钢筋怎么锚固呢?
回复
tontongba
2014年08月13日 08:36:25
5楼
构造柱截面来回变总是不好的吧,由大变小可依,但是再变大又何必呢?还不是直接按370就完了
回复
结构入殓师
2014年08月13日 10:01:19
6楼
tontongba 发表于 2014-8-13 08:36 构造柱截面来回变总是不好的吧,由大变小可依,但是再变大又何必呢?还不是直接按370就完了应该是跟着墙宽走的。。。可以变的。锚固在圈梁里面就可以了。
回复
weibo_1398819660158
2014年08月13日 10:29:29
7楼
tontongba 发表于 2014-8-13 08:36 构造柱截面来回变总是不好的吧,由大变小可依,但是再变大又何必呢?还不是直接按370就完了那变截面的地方 有没有 加固 之类的
回复
linglongxubu
2014年08月14日 21:31:31
8楼
白杨树 发表于 2014-8-13 10:29 那变截面的地方 有没有 加固 之类的既然是构造柱,就没有必要再加固了吧
回复
全能匠人
2014年08月15日 09:58:55
9楼
没必要变吧,砖混构造柱是很重要的构造措施
回复
weibo_1398819660158
2014年08月16日 08:27:54
10楼
haoning8622 发表于 2014-8-15 09:58 没必要变吧,砖混构造柱是很重要的构造措施建筑设计的变截面墙
回复
weibo_1398819660158
2014年08月16日 08:28:53
11楼
lly540682989 发表于 2014-8-12 13:09 既然是砌体结构,那你的构造柱变截面之后钢筋怎么锚固呢?忘了说了 是圈梁
回复

相关推荐