关于无外窗房间的自然进风问题
qin815715078
2014年08月11日 16:33:51
来自于通风排烟
只看楼主

最近经常碰到一些无外窗房间(如卫生间,配电间等)的通风问题,机械排风系统是必做的,我一般优先考虑自然进风,所以就要求建筑开窗,并保证足够面积。。。按理说也没啥问题,但之前在一位师傅下做过一些电气设备间的通风,这些建筑有可开启外窗,但那时都还额外的补充了一些通风百叶窗,为了增强进风,而且这些开窗窗底距地都较低。。。所以我的问题是这些通风百叶窗到底和建筑的开窗有啥区别,安装有啥要求???另外对于那些本身无外窗的建筑,我可不可以在做自然进风的时候都考虑做进风百叶窗,提给建筑时,只让建筑预留百叶窗安装孔洞???恳求各位前辈指点!!!

最近经常碰到一些无外窗房间(如卫生间,配电间等)的通风问题,机械排风系统是必做的,我一般优先考虑自然进风,所以就要求建筑开窗,并保证足够面积。。。按理说也没啥问题,但 之前在一位师傅下做过一些电气设备间的通风,这些建筑有可开启外窗,但那时都还额外的补充了一些通风百叶窗,为了增强进风,而且这些开窗窗底距地都较低。。。所以我的问题是这些 通风百叶窗到底和 建筑的开窗有啥区别,安装有啥要求???另外对于那些本身无外窗的建筑,我可不可以在做自然进风的时候都考虑做进风百叶窗,提给建筑时,只让建筑预留百叶窗安装孔洞???恳求各位前辈指点!!!
张光仁__水暖
2014年08月11日 17:57:28
2楼
没什么明白额..........上图最好 还会关注
回复
云飘飘
2014年08月12日 07:17:12
3楼
是的,一般对于超市商场之类的公共建筑的无窗卫生间需要设置进风百叶,宜提高排臭气的能力。
回复
王农勤
2014年08月12日 08:53:25
4楼
按照规范要求,做进排风就是了。
回复
zhangyuxiaomaju
2014年11月04日 10:30:13
5楼
电气房间的消防排烟要求机械排风,同时也可用作日常通风。排风量一般在6~12次/h,这种情况一般都要在外墙底部安装进风百叶窗。进风百叶窗可以手动,最好是跟风机联动(电动)。百叶窗可以根据百叶窗图集选用,风速在2.5~3.5之间。这种百叶窗一般由暖通专业提材料量,预留洞口由土建负责。
回复
vk3001h
2014年11月04日 11:36:34
6楼
仅仅要求通风的话,确实不必开外窗,通风百叶就可以了。可开启外窗的设置通风只是一个方面,更多的目的是采光。对于设备机房来说没有明确的采光要求的话,可开启外窗就不是必须的。对于通风量较小的卫生间来说,即便没有外窗,利用门上开百页或加大门缝也可以满足自然进风的要求。对于设备机房来说,门都是防火门,只能在外墙上设百叶了。
回复
yukimama
2016年09月26日 10:30:00
7楼
不错,谢谢楼主
回复
qq_1585491735421
2020年03月29日 22:24:49
8楼

通风系统的平衡问题,就是有出就要有进,要看房是否具备自然进风的可能,如果自然进风条件差,比如,四周都是封闭的,那就就要考虑进风,规范GB50019 6.4.8条,要求进风量为排风量的80%。

回复