关于宾馆通风
470304236
470304236 Lv.2
2007年10月10日 17:08:59
来自于通风排烟
只看楼主

请问宾馆走道内风管高度一般为多少?

请问宾馆走道内风管高度一般为多少?
免费打赏
blackeye
2007年10月10日 22:35:34
2楼
您这个问题恐怕没有统一答案。每个楼的层高、梁高都不一样,而且设计思路也不一样,有的是风管贴梁底,有的是水管贴梁底。
回复
zhllr0303170217
2007年10月11日 19:37:11
3楼
同意二楼的说法,我想还得考虑吊顶空间,和其它管线的要求,我现在做的工程,风管最上,下面电专业桥架等,水管放最下面,因为有的专业怕水,当然风管要做好保温,不然的话也会有冷凝水!!
回复
wu.ye
2007年10月12日 13:50:19
4楼
一般只能是尽量做薄一点。                    
回复
xuehong11
2007年10月14日 21:24:46
5楼
走道内的吊顶距地最低不能小于2100,设备专业的管道均布置在此,通常是需要水暖电几个专业综合一下。