TN-C系统中分电箱内的PEN端子排两端就不用加绝缘端子了么?可以与分电箱体连接在一起了么?
TN-C系统中分电箱内的PEN端子排两端就不用加绝缘端子了么?可以与分电箱体连接在一起了么?
28楼
不用绝缘,但不能焊在箱体上,应该螺栓固定,就连变压器二次N线直接与地线连接然后再由N端直接引致低压柜的NPE母线也不用绝缘子,经角铁架、地沟电缆支架、低压柜底部构架敷设即可。不要忘记涂黑色(或黄、绿双色)作为保护接地线标志。
回复
29楼
muyuyao 发表于 2014-8-11 23:32 估计你公司所在建筑物不是老建筑,内部不可能是TN-C系统,即分箱处不可能有PEN!!!配电室出来的线是 …我公司箱变变电室内低压总开关出来的线的确是3+1的,到建筑物内分电箱内也是3+1的,分电箱的PEN端子实际就是一根3#角钢,与箱体焊接在一起的,顺便请教大师关于厂内的200多个集装箱做接地保护,一般都做什么样子的接地?防雷?防静电?保护接地?
回复
30楼
ssqqugamd 发表于 2014-8-12 09:42 不用绝缘,但不能焊在箱体上,应该螺栓固定,就连变压器二次N线直接与地线连接然后再由N端直接引致低压柜的 …恩,谢谢,我顺便再问一下,我们公司有10个箱变配电室,变压器中性点都是接地,每个配电室管控的分电箱处,我就做了一个人工接地网,将分电箱全部环接引入人工接地网中,我想问一下,这样做分电箱体的保护接地可以么?假如我的随便一个分电箱内的火线与铁接触打火,形成接地故障短路,这样我的10个配电室都会跳么?(箱变配电室内低压开关功能为:接地故障,长延时,短延时,瞬时四个功能)
回复
31楼
beida_energy 发表于 2014-8-12 09:14 从变电所那里,这根PEN线肯定得绝缘支持,因为往后运行TN-C,或者TN-C-S还不一定呢!所以这里肯定要绝缘支持 …请先看看你在6楼的原话——-TN-C系统的PEN导体根本无须加绝缘子!因为PEN导体本身就是保护导体,而保护导体是可以直接接地的,也就可以直接连到配电箱的外壳上,这样也同时完成了接地保护。再看看你本层所说——-从变电所那里,这根PEN线肯定得绝缘支持自相矛盾了吧!!!
回复
32楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-8-13 10:25 编辑 beida_energy 发表于 2014-8-12 09:14 从变电所那里,这根PEN线肯定得绝缘支持,因为往后运行TN-C,或者TN-C-S还不一定呢!所以这里肯定要绝缘支持 …因为往后运行TN-C,或者TN-C-S还不一定呢!——–这句话本身就有问题!!!仿佛 “往后运行TN-C,或者TN-C-S”,从总柜出线会有差异似的!!!告诉你:完全一致!!!所以,你不可以说“ 从变电所那里,这根PEN线肯定得绝缘支持,因为往后运行TN-C,或者TN-C-S还不一定呢”! 首先,“因为”两字前后并不存在因果关系!!!其次,“因为”之后所引出的两出线系统型式,在变电所这里,出线方式完全一致!!!所以。你这句话逻辑有问题!!!从中性点接地的变配电室,可以同时引出TT、TN-C、TN-S系统!!!引出TN-C系统时,即必须四线A/B/C/PEN出线!!!以该出线为电源的建筑、内部执行TN-S系统时,这时才能看出TN-C-S!!!
回复
33楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-8-13 00:08 编辑 beida_energy 发表于 2014-8-11 10:09 TN-C系统的PEN导体根本无须加绝缘子!因为PEN导体本身就是保护导体,而保护导体是可以直接接地的,也就可 …实践出真知!!!你如此实践过吗???!!!还是你看见过如此装的PEN排了吗???!!!如果没有,就不要靠着想象去说很绝对的话了!!!在我的记忆中,执行TN-C系统的老式建筑配电箱箱体是金属的,但PEN排基本都是用绝缘胶木板支撑的!!!与金属配电箱体还是绝缘的!!!因为PEN排就是多年前俗称的“零排”,PEN线就是俗称的“零线”,零线上是会有电流的!!!零线直接与金属箱体接触的话,人在阴雨天气时接触箱体就常会有“麻”的感觉!!!说白了,就会有“触电”的危险!!!
回复
34楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-8-13 00:37 编辑 lby6359293 发表于 2014-8-12 20:46 我公司箱变变电室内低压总开关出来的线的确是3+1的,到建筑物内分电箱内也是3+1的,分电箱的PEN端子实际就 …都使用箱变了,估计也就是15年之内的事情了!!!这些年内,建筑物内设计TN-C系统的基本没有可能了!!!请问:您所说的建筑物内分电箱究竟是哪一级配电箱???!!!是建筑物总进线箱???!!!还是楼层(或楼内某区域)分配电箱???!!!还是请拍几张照片传上来让大家看看!!!我也好看看、学学“分电箱的PEN端子实际就是一根3#角钢,与箱体焊接在一起的”做法!!!至少开开眼界!!!
回复
35楼
lby6359293 发表于 2014-8-12 20:46 我公司箱变变电室内低压总开关出来的线的确是3+1的,到建筑物内分电箱内也是3+1的,分电箱的PEN端子实际就 …顺便请教大师关于厂内的200多个集装箱做接地保护,一般都做什么样子的接地?防雷?防静电?保护接地?——–我不是什么大师,也不是搞电气设计的!!!这个问题交待得不清楚!!!请先说明白你要问的问题!!!
回复
36楼
首先强调两个概念。中性线导体(N线)是要绝缘的,保护接地导全(PE线)是可以不用绝缘的,带有两者性质的PEN线因此也是要绝缘的。
1、变配所中电柜的N排和PE排一般都用绝缘子撑起来的。这是习惯,也是由于在电房中PE与PEN的分界点实际上很区别的。
2、下级配电箱的PE排理论上是可直接装在箱体上的,但实际上一般也是用绝缘子撑起来的。一是方便接线,二是方便检测。
3、工程上还有大量配电箱没有配PE排的,只在箱体上焊上一个接地螺栓,这个明显就不符合现时的规范了。
回复
37楼
本帖最后由 beida_energy 于 2014-8-13 09:07 编辑 muyuyao 发表于 2014-8-12 23:43 因为往后运行TN-C,或者TN-C-S还不一定呢!——–这句话本身就有问题!!!TN-C,或者TN-C-S还不一定呢! ——–这句话本身就有问题请明示,哪里有问题?难道,在一个变电所出线的负载中,就不能有的运行TN-C,有的运行TN-C-S,或者,在比较远的地方,运行局部的TT吗?请明确回答!不能,拿出依据;如果能,那谁的话有问题就不言而喻啦吧?你偷换的概念是把人家提的问题是分配电箱的PEN线的问题,你却拿变电所那里说事,如果这不叫偷换概念,那就是真不懂!
回复