PEN线接线排两端就不用加绝缘端子了么?
lby6359293
lby6359293 Lv.4
2014年08月10日 20:55:07
只看楼主

TN-C系统中分电箱内的PEN端子排两端就不用加绝缘端子了么?可以与分电箱体连接在一起了么?

TN-C系统中分电箱内的PEN端子排两端就不用加绝缘端子了么?可以与分电箱体连接在一起了么?
免费打赏
muyuyao
2014年08月11日 23:20:29
12楼
TN-C系统中分电箱内的PEN端子排

-------这是纯TN-C系统!!!

现在很少见!!!

补充内容 (2014-8-19 15:21):
以上就原话进行了分析,既然楼主说是TN-C系统,且提到了分电箱,使人误认为是TN-C系统中的二级分配电箱,所以我说“这是纯TN-C系统!!!现在很少见”!!!



补充内容 (2014-8-19 15:24):



但从楼主后面所说的一些话当中进行分析的话,我更加坚定了我的判断!!!百分之百是箱变以TN-C四线型式给各个单体建筑物供电,建筑物内部肯定要执行TN-S系统,在楼主所说的分箱处要进行从TN-C到TN-S的线制...
回复
muyuyao
2014年08月11日 23:26:45
13楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-8-15 15:39 编辑 lby6359293 发表于 2014-8-11 05:58 我听老师傅说,我们公司配电室出来的线是3+1的,N线在配电室就工作接地了,所以分电箱的N线端子排直接焊接 …估计你公司所在建筑物不是老建筑,内部不可能是TN-C系统,即分箱处不可能有PEN!!!配电室出来的线是3+1的,肯定是A/B/C/PEN!!!但这似乎违背现行雷规的要求!!!在变配电室,变压器中性点工作接地,从变压器低压侧N接线柱上引出的是PEN线!!!这根PEN线也必须绝缘!!!
回复
muyuyao
2014年08月11日 23:27:15
14楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-8-16 00:44 编辑 lby6359293 发表于 2014-8-11 05:58 我听老师傅说,我们公司配电室出来的线是3+1的,N线在配电室就工作接地了,所以分电箱的N线端子排直接焊接 …请问:您所说的配电室与分配电箱是在同一个建筑物之中吗???!!!
回复
muyuyao
2014年08月11日 23:28:55
15楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-8-16 00:49 编辑 lby6359293 发表于 2014-8-11 05:58 我听老师傅说,我们公司配电室出来的线是3+1的,N线在配电室就工作接地了,所以分电箱的N线端子排直接焊接 …你们的这个厂房有设计图纸吗???!!!图纸上该厂房内部使用TN-C系统吗???!!!
回复
muyuyao
2014年08月11日 23:29:45
16楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-8-16 00:50 编辑 lby6359293 发表于 2014-8-11 05:58 我听老师傅说,我们公司配电室出来的线是3+1的,N线在配电室就工作接地了,所以分电箱的N线端子排直接焊接 …楼主:回答我的疑问啊!!!没准真是你搞错了!!!在建筑物内部运行TN-C系统的违规的、有风险的!!!
回复
muyuyao
2014年08月11日 23:30:06
17楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-8-16 00:57 编辑 lby6359293 发表于 2014-8-11 05:58 我听老师傅说,我们公司配电室出来的线是3+1的,N线在配电室就工作接地了,所以分电箱的N线端子排直接焊接 …楼主:你所说的分箱不会是厂房建筑物的电源进线总箱吧???!!!只有这样,从独立配电室才可能设计以TN-C型式引四线电源给厂房供电的!!!而该厂房设计为TN-C-S系统!!!请你回答我的问题,否则我只能不停地猜测!!!
回复
muyuyao
2014年08月11日 23:32:13
20楼
lby6359293 发表于 2014-8-11 05:58 我听老师傅说,我们公司配电室出来的线是3+1的,N线在配电室就工作接地了,所以分电箱的N线端子排直接焊接 …估计你公司所在建筑物不是老建筑,内部不可能是TN-C系统,即分箱处不可能有PEN!!!配电室出来的线是3+1的,肯定是A/B/C/PEN!!!在变配电室,变压器中性点工作接地,从变压器低压侧N接线柱上引出的是PEN线!!!
回复
muyuyao
2014年08月11日 23:34:52
21楼
lby6359293 发表于 2014-8-11 05:58 我听老师傅说,我们公司配电室出来的线是3+1的,N线在配电室就工作接地了,所以分电箱的N线端子排直接焊接 …请拍张”分电箱的N线端子排直接焊接在箱体上“照片传上来!!!
回复
muyuyao
2014年08月11日 23:37:50
22楼
lby6359293 发表于 2014-8-11 05:58 我听老师傅说,我们公司配电室出来的线是3+1的,N线在配电室就工作接地了,所以分电箱的N线端子排直接焊接 …你也可以到你单位变配电室内的低压配电柜中去看看,PEN排不用绝缘子支撑吗???!!!
回复
beida_energy
2014年08月12日 09:14:52
27楼
从变电所那里,这根PEN线肯定得绝缘支持,因为往后运行TN-C,或者TN-C-S还不一定呢!所以这里肯定要绝缘支持。
但是人家现在问的是分配电箱这里,这里如果运行的就是TN-C ,那么这根PEN导体还用绝缘支持吗?岂不画蛇添足吗?这根导体就是保护导体,就是应该直接与箱体连接。
所以,跟变电所的那里不是一回事!
不要偷换概念!
回复