TN-C系统中分电箱内的PEN端子排两端就不用加绝缘端子了么?可以与分电箱体连接在一起了么?
TN-C系统中分电箱内的PEN端子排两端就不用加绝缘端子了么?可以与分电箱体连接在一起了么?
2楼
在变电站一点接地,不允许两点接地,不需要加绝缘端子
回复
3楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-8-19 00:02 编辑
老系统的“零排”不绝缘吗???!!!
显然要绝缘!!!
因为相关设计规范不允许,所以近十年来基本上没人设计TN-C系统 ,所以现在如果能见到纯TN-C系统,基本上可以肯定是十多年之前的老系统!!!
在过去TN-C系统普遍应用之时,没有人会细分PEN排和N排(TN-S系统基本就没有),人们就将TN-C系统中的PEN线叫做“零线”!!!也基本上没有多少人知道该“零线”实际叫做PEN线!!!是“零线”,就承载工作电流,就应该绝缘!!!
所以,过去在生产配电箱时,人们肯定要将“零线”绝缘!!!
另外:
因为PEN
线内有中性线电流产生的电压降,该电压降导致PEN
线对地有电位,所以如果配电箱的“零排”不采用绝缘子支撑的话,箱体就会带有电位!!!
正常情况下,该电压不会太高,但在
潮湿环境、阴雨天气等特殊条件下,接触该配电箱箱体的人就会有“麻电”的感觉、触电的危险!!!
所以,当时的“零排”基本上都是绝缘的!!!
补充内容 (2014-8-19 15:16):
从楼主这些话当中,我更加坚定了我的判断!!!
百分之百是箱变以TN-C四线型式给各个单体建筑物供电,建筑物内部肯定要执行TN-S系统,在楼主所说的分箱处要进行从TN-C到TN-S的线制转换,整体即TN-C-S型式!!!
你的那个分箱旁边应该安装有一个总等电位联结箱(即MEB箱)吧???!!!
请楼主务必回答我的问题!!!
回复
4楼
要加上绝缘
回复
5楼
muyuyao 发表于 2014-8-10 22:57 老系统的“零排”不绝缘吗???!!!显然要绝缘!!!我听老师傅说,我们公司配电室出来的线是3+1的,N线在配电室就工作接地了,所以分电箱的N线端子排直接焊接在箱体上,没有加上绝缘端子,他们都叫这个端子排为PEN接线排。这样说吗对么?
回复
6楼
TN-C系统的PEN导体根本无须加绝缘子!
因为PEN导体本身就是保护导体,而保护导体是可以直接接地的,也就可以直接连到配电箱的外壳上,这样也同时完成了接地保护。
相反,用了绝缘子反而画蛇添足啦,配电箱的外壳你还得引一根PE线做保护接地。
回复
7楼
PEN排是带N线工作电流的接地排,安装处直接与壳体电气连接,不能绝缘!
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-8-11 10:32 PEN排是带N线工作电流的接地排,安装处直接与壳体电气连接,不能绝缘!所以带N线,应该加绝缘处理。麻烦高手在规范上找到加还是不加的理由
回复
9楼
q123321aaa 发表于 2014-8-11 14:03 所以带N线,应该加绝缘处理。麻烦高手在规范上找到加还是不加的理由根据PEN导体的基本定义就是了!规范不会写的这么具体的。
回复
10楼
beida_energy 发表于 2014-8-11 10:09 TN-C系统的PEN导体根本无须加绝缘子!因为PEN导体本身就是保护导体,而保护导体是可以直接接地的,也就可 …那我想问一下,假如分电箱的PEN线断了,设备外壳就会带电吧?并且220V的设备就会烧坏么?那我是不是需要在分电箱周围做人工接地网,对分电箱进行外壳保护接地,就是俗称的“重复接地”么?
回复
11楼
lby6359293 发表于 2014-8-11 19:41 那我想问一下,假如分电箱的PEN线断了,设备外壳就会带电吧?并且220V的设备就会烧坏么?那我是不是需要在 …电箱的PEN线断了,设备外壳就会带电吧答:是的。并且220V的设备就会烧坏么答:这个不会,最多就是不工作了。“重复接地”答:是的,TN系统都应该重复接地!而TT就不用。
回复