求助:一打雷设备就停机是怎么回事?
albert19
albert19 Lv.2
2014年08月09日 10:30:39
来自于防雷减灾
只看楼主

我们新建的一工厂,只要一打雷,部分设备如大功率的风机、数控车床就停机,电源开关没有跳闸,设备也没有报警信号,只是将设备进行复位,设备就又能正常启动了,奇怪的是不是所有的设备都有这种现象。各位老大帮忙分析分析。

我们新建的一工厂,只要一打雷,部分设备如大功率的风机、数控车床就停机,电源开关没有跳闸,设备也没有报警信号,只是将设备进行复位,设备就又能正常启动了,奇怪的是不是所有的设备都有这种现象。各位老大帮忙分析分析。
免费打赏
beida_energy
2014年08月09日 15:14:43
2楼
属于雷电波的干扰形成的。你可以装一组浪涌保护器试试看,就是贵点。
回复
karljungle
2014年08月21日 15:54:22
3楼
石化企业中常见的晃电现象,打雷造成电网电压波动。当电压降到接触器保持电压以下数秒,接触器释放,造成电机停机。一般都会在电柜里加防晃电装置
回复
bizhibin
2014年09月28日 17:06:45
4楼
有过电压产生,现在的保护装置采用电子器件,抗干扰能力较差。
回复
吃饭了没有
2014年09月30日 09:32:19
5楼
雷电时产生的过电压现象,可以装浪涌保护器。