公司用的电缆电线都是按照100m/卷定的货,最近发现到现场总是长度不够,需要怎么检验,必须得拆开量吗?还有没有其他的方法?
公司用的电缆电线都是按照100m/卷定的货,最近发现到现场总是长度不够,需要怎么检验,必须得拆开量吗?
还有没有其他的方法?
12楼
电缆上就肯定参考电缆外护套上的尺寸标识啦,你可以先测量几个米标的准确程度,一般就可以了。
一般正规的企业不敢在这里做手脚,因为这个傻瓜都能看出来。他们一般会亏方,或者使用再生铜。
如果芯线偏黄,你就要警惕啦!
再者,你可以拿一点芯线进行折弯试验,差的电缆芯线,折个十几次,就断了。
因为根本不是电解铜。
回复
13楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-8-10 16:03 编辑
一般都是称重换算长度。然后实际放开一根实际测量,与称重相互印证,100米±0.5米是可接受的。否则电缆不比塑料铜线的经济价值,如果超标得与供应商讨个说法。
回复
14楼
有可能缺一米或半米,其实可以用小学学过的求圆的长度:乘电缆的圈数,再乘电缆的层数。再一个是电缆单相的截面积
回复
15楼
hanzhg54 发表于 2014-8-9 11:35 正规的电缆上面都有米标,一看便知。就是啊 ,应该标的很清楚啊 但是要看不清楚怎么办啊
回复
16楼
hanzhg54 发表于 2014-8-9 21:43 敢于在喷码机上做手脚的企业就是找死。我没有见过。最常见的偷工减料是在铜的质量上。只能说,这个是真的。
回复
17楼
hanzhg54 发表于 2014-8-9 21:43 敢于在喷码机上做手脚的企业就是找死。我没有见过。最常见的偷工减料是在铜的质量上。不过,即使做手脚也不会弄的太过分,少那么一点点
回复
18楼
有米标是真的,不过这个米标准吗?
我们用的是远东和江南的,其他小厂家应该问题更大
回复
19楼
我们这边检验的时候,都是抽查,先看喷码,测量一下看看准不准,查查两头的米数,然后再称量一下,误差不大就基本没问题。
回复